最近到手一個S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序讀出來學習一下.于是上網查找這方面的數據線.9 S" v2 r9 n- k' a+ N
1.首先找到的是這個
& D: ~- B9 ~ v1 Y) Z/ D$ R1 z2 B! V, M7 v8 k6 y
于是去電子市場買所需的材料.焊接完成后,,一插上后怎么都找不到這個PLC.我郁悶啊.
% {& e# @; x. k- O4 D4 p接著找原因.用表測量各腳都正常.通訊口也絕沒問題,,因為可以和TD200正常通訊.再利用TD200查看PLC的通訊口設置都是默認值.一切正常.于是懷疑這條線的問題.' e# S% i% F+ \7 p
2.重新上網查找別的數據線制作方法,,找到了下面這個.這是我已經做好的成品.(* i8 E0 q- n/ N3 P& L" t
所需部品(485轉232轉換器一個,DB9公插頭一個)
2 _/ X; v) x7 F& n5 x制作很簡單:轉換器的TX-(D-/B)接DB9的8腳,,TX+(D+/A)接DB9的3腳.(成本RMB20不到,轉換器在網上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用運費,特意找了家同城,自取)
7 c" D# r- z j- T! e0 b! JDB9公插頭接PLC,232接PC.% H% z. i) I& E0 q5 x4 y
試機,OK.相當順利.
; U, f X( K6 |提示:要養成不在帶電狀態插拔通訊線的好習慣.特別是自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.
$ u9 ]) U1 [+ u) }8 w E總結:自制通訊線,一定要注意選那種容易做但又要穩定的,S7-200通訊線還有一種很簡單的:就是用幾個電阻做成的.我沒敢采用這種,很怕對PLC造成傷害.首先就否定了這種.遇到困難一定不要急,慢慢分析,利用手頭的資源找到問題的根源.然后想辦法去解決.3 e0 f( R- }$ ~+ E
最后希望同行們都分享一下自己的經驗,有交流才會有進步嗎* d5 w; l+ G9 |# \) t I- d
|