最近到手一個S7-200PLC和TD200,,一直想把里面的程序讀出來學習一下.于是上網查找這方面的數據線." @$ q! n8 U3 C( M$ `. I% ?: G
1.首先找到的是這個$ d3 \# x8 G" h
4 j8 t: H2 f0 U3 C. k; D" a于是去電子市場買所需的材料.焊接完成后,,一插上后怎么都找不到這個PLC.我郁悶啊.8 y" L) C6 D+ s
接著找原因.用表測量各腳都正常.通訊口也絕沒問題,,因為可以和Ｔ?00正常通訊.再利用TD200查看PLC的通訊口設置都是默認值.一切正常.于是懷疑這條線的問題.) u1 p7 U$ G0 a5 w* f
2.重新上網查找別的數據線制作方法,,找到了下面這個.這是我已經做好的成品.(# ?$ P4 T3 l% l+ Z. Q( ^
所需部品(485轉232轉換器一個,DB9公插頭一個)* F5 o% X# g0 S& y
制作很簡單:轉換器的TX-(D-/B)接DB9的8腳,,TX+(D+/A)接DB9的3腳.(成本RMB20不到,轉換器在網上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用運費,特意找了家同城,自取)+ t ~1 O0 Z/ y+ `
DB9公插頭接PLC,232接PC.
~) d1 F3 z3 K/ n2 ^" \6 f7 l試機,OK.相當順利.6 K, H! K8 P( ^
提示:要養成不在帶電狀態插拔通訊線的好習慣.特別是自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.
" p( }" F: q# u: ]總結:自制通訊線,一定要注意選那種容易做但又要穩定的,S7-200通訊線還有一種很簡單的:就是用幾個電阻做成的.我沒敢采用這種,很怕對PLC造成傷害.首先就否定了這種.遇到困難一定不要急,慢慢分析,利用手頭的資源找到問題的根源.然后想辦法去解決.! @5 q" q& u7 i7 R2 L2 V. F2 {
最后希望同行們都分享一下自己的經驗,有交流才會有進步嗎