1)雙液控單向閥,只要配置合理,,是可以起到保壓作用的,。這個配置合理,有很多講究,,在生產第一線的網友們肯定有不少經驗,,我們等待著經驗的介紹!就我所知,,第一件事情是相配的換向閥,,必須選用所謂的Y型中位機能,也就是中位時,,需要讓兩個液控單向閥的下部的油液能通過換向閥中位流回油箱,,而且回油背壓盡可能低,以保證單向閥快一點,、順利一點關閉,,盡量少流掉一點保壓封閉容腔中的油液。第二,,是錐閥關閉時的密封性要保證,。第三,...............
: X8 G9 H7 `5 E0 w$ u* y( S2)伺服閥絕大多數(shù)是方向流量閥的性質,,結構上的基本特點是零遮蓋,。如果要從一般換向閥中位機能的角度來看,就是近似于O型,,P,、A,、B、T相互零遮蓋,,零位有少許泄漏,,沒有其他的什么中位機能,。$ @- C/ I- u" C
3)伺服閥的兩位弟弟,,老大一般電液比例閥,是正遮蓋,,有零位死區(qū),,有與普通換向閥那樣的各式各樣中位機能。老二伺服比例閥(別名:高頻響比例閥,,閉環(huán)比例閥,,比例伺服閥,調節(jié)閥等等),,與伺服閥一樣是零遮蓋,,類似于O型中位。 |