隔離變壓器選型,請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2011-10-26 11:38:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三相用隔離變壓器用于數控機床,,兩軸的伺服電機額定功率分別為1.5KW和2KW,,我看市面上一般機床配2.5KVA變壓器,,我認為應該小了,,特請教選型的理論依據,。謝謝!
* F& j* X) A9 c: q3 J/ x% {2 Z
2#
 樓主| 發表于 2011-10-26 12:04:18 | 只看該作者
坐等高人指點.{:soso_e100:}
3#
發表于 2011-10-26 13:25:52 | 只看該作者
隔離變壓器主要用于什么場所
4#
發表于 2011-10-26 14:05:17 | 只看該作者
很不幸,我還沒高到一定程度,。
5#
 樓主| 發表于 2011-10-27 11:53:33 | 只看該作者
呵呵  沒人回復  心中很是郁悶啊
3 I& k5 x5 {/ _版主呢
6#
 樓主| 發表于 2011-10-27 15:22:02 | 只看該作者
有做變壓器的兄弟沒?
7#
發表于 2011-10-28 07:47:04 | 只看該作者
伺服電機在選型時功率都有設計余量,,也就是說伺服電機不會長時間滿負荷工作的,。加之隔離變壓器可以短時間超負荷工作。所以隔離變壓器在選型時容量會小于系統伺服電機的總功率,。例如我有臺高速機床配套了3臺3KW的伺服電機,,總功率為9KW,選擇了6KW的隔離變壓器,。
8#
 樓主| 發表于 2011-10-28 08:55:08 | 只看該作者
感謝版主的回復
! p8 p$ i0 |' V9 G  \我不是特別理解 隔離變壓器可以短時間超負荷工作,,變壓器器是恒功率輸出的,當負載增大時(負載電流增大),,電壓就會減小,,電壓減小就可能讓伺服驅動報警。你那臺機床是三軸聯動的嗎,?三軸有同時在額定轉速下工作嗎,?如果伺服的功率選擇的時候是有富余的,那隔離變壓器功率是不是也要有富余了,,否則伺服的富余是不是就浪費了呢,?不明白。9 Y2 w  I: ^6 _
不知道有沒有更詳細點的理論分析,。

點評

不理解你說的恒功率,,的輸出功率過大會影響輸出電壓,發熱嚴重,,但是你說的恒功率是有問題的,。短時間過載還是可以的,建議不要選小了,,這東西又不是很貴的  發表于 2014-5-19 09:03
9#
發表于 2011-10-28 12:37:17 | 只看該作者
變壓器是恒功率輸出的嗎,?輸出電流應該是跟負載有關的吧?

點評

很正確,。變壓器的輸出電流與負載有關系,。  發表于 2011-10-28 22:44
10#
發表于 2011-10-28 22:05:30 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2011-10-28 22:38 編輯
& \1 h" ^2 Q8 f/ V1 H
李白 發表于 2011-10-28 08:55 5 ?5 p5 O% J* Z' c0 B/ q
感謝版主的回復/ ^! ~- E! k1 `; w
我不是特別理解 隔離變壓器可以短時間超負荷工作,變壓器器是恒功率輸出的,,當負載增大時( ...

, k* k$ T. X8 X& H: z0 o; z* G- \2 }0 j2 w2 X0 @
我搞的設備是3軸聯動的,。
; E3 k* p- P2 Y; Y; Y/ w$ d% B7 z正常的隔離變壓器選型應該是隔離變壓器的功率是負載的1.5倍。在配合伺服系統時不同的工況也有不同的選型經驗。比如伺服電機是工作在位置模式或速度模式時,,且機床需要高速運行時,,伺服電機的選型重點是高響應性和高剛性。即伺服電機由靜止達到設定速度和由設定速度到靜止時所需的功率最大,。但這個時間是極短的,。正常勻速運行時電機的工作電流只有額定電流的20~30%左右。我們再來看一下伺服電機驅動器的主電路,,輸入的交流電經整流(ac/dc)得到直流電,,在直流電的正負極間有N個大容量的電解電容,而后經功率模塊輸出交流電給電機,。其中的電解電容起儲能和濾波作用,。即前面說的極短時間的伺服電機接近額定功率所需的大電流由驅動器里的濾波電容釋放能量得到緩解。  R2 K3 y1 j9 d
5 S- E, `% W: F' `7 |  `
這也是我們在工作中積累的一點經驗,,雖然隔離變壓器的功率小于伺服電機的額定功率,,但可以長時間穩定的工作,不會因超載燒毀,。+ y/ f8 ?6 `! Y) ~9 i" j: e( h

1 l- F9 F6 d6 \+ R* g& J6 H不同的工況不同的對待,,在此還是建議大家在隔離變壓器選型時選擇隔離變壓器的功率是負載的1.5倍。0 u, X$ Y, B- c8 ]. T/ r4 I
8 o* X$ ~- e. v, Y" D7 Z' g  [
& N$ P, A. e' f5 k8 K# C: q0 O

1.jpg (26.3 KB, 下載次數: 216)

伺服驅動器主電路

伺服驅動器主電路

點評

呵呵,,我感覺這種情況按照額定功率選就好了  發表于 2014-5-19 09:06
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-2-11 16:43 , Processed in 0.061859 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表