本帖最后由 沈石頭 于 2012-3-20 14:45 編輯 5 E( T0 d j! H2 Z
% i( j7 A* p8 R1 l+ u4 X5 j
如下圖一個支架的中分截面剖面:方形立柱腿截面尺寸200x220mm,,準備用鋼板拼焊,,板厚20,,高1760mm,,主體內部需不需要布置橫向筋板,?如果布置如何焊接,?柱腿承受豎直方向負載,橫向無負載,,取10%豎直方向負載計算,。豎直方向負載為8噸拉力。
' }$ w, x$ P2 R. }& Y4 \! f5 D' E! t% q7 ?7 m4 T0 Z6 q; [
6 |8 u* Y( j2 G- z, N% g主要還是請教鋼板拼焊時較長的箱體內的筋板布置問題,,當前這個設備的結構還有其他的東西用仿真分析是不需要布置筋板的,,交代這句是為了避免有懷疑側向穩定性,側向?qū)γ孢有同樣一個支架,,兩支架間有4根H型鋼連接,。
* X6 l: y/ ~" P3 Y1 D5 @3 G2 {0 q5 }5 w! }1 \+ f
補充:提這個問題還是想知道題目中求教的東西,較長的拼焊箱體內需要布置筋板么,?分箱體(或叫立柱)受壓和受拉兩種情況考慮,,我貼圖是為了提供個討論的模型,不是討論后面那兩張圖里的夾送輥,,這也是我把這個問題貼到焊接版塊來的原因,。! s- X2 k8 o0 e: C; K' W
純的焊接疑問:立柱內橫向筋板布置的必要性。
7 I( t4 J6 m% S: g0 J, U& ?
# X4 r: ~/ o* N" n |
|