操作技巧: 1、 要編輯FS10/11格式程序,必須將設定畫面的:FS15 TAPE FORMATE=1,? (FANUC 0i-TB) 請問FS10/11格式程序什么含義,?它有什么特點,?如何進行參數設定? 我想了解的詳細一點,非常感謝您的回信,!操作書中所講,,讓我看的滿頭汗水,。 答:18 使用FS10/11 紙帶格式的存儲器運行概述 通過設定參數(No.0001 #1),可執行FS10/11 紙帶格式的程序,。說明 Oi 系列和10/11 系列的刀具半徑補償,,子程序調用和固定循環的數據格式是不同的。10/11 系列數據格式可用于存儲器運行,。其它數據格式必須遵從Oi 系列,。當指定的數據值超出Oi 系列的規定范圍時,出現報警,。對于Oi 系列無效的功能不能存儲也不能運行,。詳細參見B-63844C/01 編程 18.使用FS10/11 紙帶格式的存儲器運行 2、 關于梯形圖 (0i-A) 梯形圖傳下來后如何用LADDER--3打開,,詳細步驟是怎樣的 答:打開LADDER III, 新建一個文件,,PMC類型要和你的實際類型一致,然后再進入"文件"--"導入"(import), 選擇"Memory card file" 再選擇需要導入的文件名(傳下來的梯形圖),,確定,,就可以了。 3,、 還是老問題 (FANUC-0i) 專家同志:你好 我按您的方法去操作了.在A軸顯示正常的那臺臺中精機上用手動操作A軸,超過360度時,會報警A超程,而在A軸顯示不正常的臺中精機上手動操作時,即使超過360度,也不會報警,不停的往一個方向搖時,其顯示值會累加,當然,反方向搖時會累減.我好困惑.是哪個參數設錯了呢?還得請您指導.謝謝!!!!! 答:參數1006A=******01,參數1008A=*****111,參數1260=360000. 4,、 參數不可改寫 (BJ-FANUC Oi-MB) 最近不知道是怎么回事,我們所用的加工中心,,在設置中的參數可寫入不能置1了,。請幫我們分析一下是什么原因引起的。怎樣能夠修改參數,。謝謝,。 還有一個問題是最近每天我們的機床都出現了926報警,這是怎么回事呀,? 答:1.不能修改PWE,可能是將設定畫面的3292#7改為1了,2,。檢查除了PWE不能修改外,, 看其他的能否改動。3,。926報警和伺服放大器之間的連接有關系,,當出現該報警時,觀察電器柜中的放大器各個數碼管都顯示什么,? 5,、 如何關掉光柵尺 (FANUC-16) 一臺發那科16系統帶光柵尺加工中心,X軸回原點時,報警090,回不了原點.現在要把光柵尺關掉,請問,怎樣才能關掉呢?多謝! 答:1.參數1815#1=02.伺服參數:2084/2085(N/M),設定=電機一轉移動量(絲杠毫米數)/1000,。2024=125001821=電機一轉移動量(微米)假如絲杠為10毫米,,則:2084=1,,2085=100,1825=10000 6,、 還是注釋的問題 (FANUC-SEVERIES OI MB) 因為我們經常用到宏程序,也就是說方括號和圓括號可能在一個程序中同時出現,在我以前用的VMC800(由成都托普數控生產)機床上是用LCD下面的軟鍵輸入的,這樣不會在不修改參數的情況下就能輸入方括號和圓括號了.請問要實現這種功能時,應該怎么辦?謝謝你們在百忙之中回復的信息,對我的工作有相當大的幫助,謝謝! 答:3204 #0PAR 使用小鍵盤時,,"["和"]"字符,0:作為"["和"]"使用,。1:作為"("和")"使用,。3204 #2EXK 是否使用輸入字符擴展功能。0:不使用1:使用,。注軟鍵[C-EXT]是在程序畫面的操作選擇軟鍵,。用此鍵,可以通過軟鍵操作輸入"(",、")",、"@"。使用小型鍵盤時,,因沒有"(",、")"、"@"鍵,,故使用[C-EXT]鍵,。試一下3204 #0=0,3204 #2=1 7,、 FANUC i系列 2021負載慣量比 (0i MB) 詢問一下FANUC i系列 2021負載慣量比是不是: 2021負載慣量比=(負載慣量/電機慣量)×256 ? 一般情況工作機的負載慣量比電機的慣量大幾倍最好? 答:The load inertia ratio is displayed in percent.Speed gain = (1+LDINT/256) *100(%)要根據實際情況,,越大越好,不震動為好,。 8,、 利用個人電腦中的FAPT-LADDER 3軟件,實現PMC程序的回傳 (18M) 技術部專家您們好: 我有個問題想請教您們,,如果用FAPT-LADDER 3(V2.2)在個人電腦上編輯好的PMC程序,,想利用個人電腦直接上傳回NC系統,該如何操作,?上傳程序對機床參考點,、原點有沒有影響?不用編輯卡,,直接用個人電腦中的FAPT-LADDER 3(V2.2)編程軟件,,是否可以實現回傳? 非常感謝,! 答:FAPT-LADDER 3軟件側操作:1 Select [File] - [Open Program] to open the program into whichdata is to be loaded.2 Select [Tool] - [Load from PMC].The [Program transfer wizard Selection of transferred method screen appears.選中->NEXT->STORE TO PMC->一路NEXT下去到FINISHNC側操作:SYSTEM-> MC->I/0->CHANNEL=1 DEVICE=OTHERFUNCTION=READDATA KIND=LADDERFILE NAME=-1檢查SPEED設置,,按[exec]試一試 9、 參數恢復 (Oi-MB) 1.在機床調試過程中,,勿將3208#0位SKY設為"1",,致使操作面板上[SYSTEM]按鍵不能使用,,只能將參數全部消除重新輸入。 我想請問:除了將參數重新輸入外是否有其他辦法將3208#0位由"1"恢復為"0",? 2.機床正常狀態下,,一起按操作面板上:[restet]+[shift]+[can]三鍵能否將參數清除? 希望能夠給與解答,!謝謝. 答: 進入[SETTING]畫面可以直接修改,,3208#0 1->0 10、 DATA SERVER 邊傳邊加工問題. (18MC) 友佳公司一直習慣把程序GET到硬盤.在硬盤做DNC.現在客戶信息要求用網線實現邊傳邊加工(跟RS-232一樣).當地服務人員電話咨詢貴公司服務部確認是可以的. 請問:1.此是否為DATA SERVER以外的特殊功能? 2.如果可以實現.在參數的操作有什么特殊方法? 3.FTP軟件是不是有特殊軟件,或是有推薦軟件. 答:1,,這種方法確實可以,,將方式改為FTP就可以了,但最好使用卡進行加工,,因為直接通過網絡加工可能會丟字節,,而且速度較慢。2,。參數不用修改,。3。沒有特殊軟件,,使用WINDOWS2000里面的IIS設定,。 11、 電池 (0MC) 我公司0MC系統已經用了5年了,也沒有出現過電池沒電報警,請問是否還需更換,0I-A系統也已經用了3年了,也沒出現過電池電壓過低報警,請問是否還需更換,系統參數能通過WINPIN傳下來備份一份嗎?0MC和0IA傳輸電纜一樣嗎?請指教,謝謝! 答:一般需要1年更換一次,。由于各種情況不同,,使用條件不同,電池的壽命也不同,�,?梢允褂胮cin傳輸。所有FANUC系統的232電纜線都一樣,。 12,、 I/O設置 (0i-B) 用FAPT-LADDER3設置I/O模塊時,內置I/O是否不需要設置,機床側是否也不需要設置,如不需要設置,地址應該是固定的嗎?;用PC機傳輸PMC程序時,格式怎樣,機床側除通信協議設置外,其它有否特殊要求,才能使PMC能被機床接受. 答:都需要設定,包括內置,,外置,,手輪等。使用電腦傳輸梯形圖,,格式是存儲卡格式,和使用存儲卡傳輸一樣的,。具體的通訊社定在PMC的I/O里面有通道,,波特率,停止位的設定,,和系統參數的傳輸設定不同,。 13,、 建議 (0i-b\0i-c等) 請問: 關于FAUNC系統,能否對參數寫保護加以控制,因經常碰到參數被改現象.如對這一現象進行控制,將會減少機床廠很多不必要的麻煩. 謝謝 答:1.一般寫保護為PMC 中KEY信號處理。2.SETTING畫面PWE=03.參數3208#0可以鎖[SYSTEM] SKY The function key [SYSTEM] on the MDI panel is:0 : Enabled.1 : Disabled. 14,、 請問PMC-SA1類型編寫的梯圖怎樣轉化成SB7類型的? (0i MC) 請問PMC-SA1類型編寫的梯圖在FLADDER 111軟件中怎樣轉化成SB7類型的? 答:你好,請按下述步驟就可以了. (1)運行FANUC"FAPT LADDER_Ⅲ"編程軟件,。 (2)點擊[File]欄,,選擇[Open Program]項,,打開一個希望改變PC種類的Windows版梯形圖的文件(PMC-SA1)�,! �(3)選擇工具欄[Tool]中助記符轉換項[Mnemonic Convert],,則顯示[Mnemonic Conversion]頁面。其中,,助記符文件(Mnemonic File)欄需新建中間文件名,,含文件存放路徑。轉換數據種類(Convert Data Kind)欄需選擇轉換的數據,,一般為ALL,。 (4)完成以上選項后,,點擊[OK]確認,,然后顯示數據轉換情況信息,無其他錯誤后關閉此信息頁,,再關閉[Mnemonic Conversion]頁面,。 (5)點擊[File]欄,,選擇[New Program]項,,新建一個目標Windows版的梯形圖,同時選擇目標Windows版梯形圖的PC種類(PMC-SB7),�,! �(6)選擇工具欄[Tool]中源程序轉換項[Source Program Convert],則顯示[Source Program Conversion]頁面,。其中,,中間文件(Mnemonic File)欄需選擇剛生成的中間文件名,含文件存放路徑,。(7)完成以上選項后,,點擊[OK]確認,然后顯示數據轉換情況信息,,"All the content of the source program is going to be lost. Do you replace it?",,點擊[是]確認,無錯誤后關閉此信息頁,再關閉[Source Program Conversion]頁面,。這樣便完成了Windows版下同一梯形圖不同PC種類之間的轉換,,例如將PMC_SA1的KT13.LAD梯形圖轉換為PMC_SA3的MM.LAD梯形圖,并且轉換完后的MM.LAD梯形圖與KT13.LAD梯形圖的邏輯關系相同,。 15,、 閉環和半閉環切換 (0M和0i) 我單位一臺加工中心采用的是0M系統現Z軸出現振動現象我想把它改為半閉環方式把37號參數的第二位改為0后重新上電,Z軸不能移動畫面數字變化我想問是否還需要更改別的參數特咨詢有關專家希望盡快給予回答,另外順便問一下,0I系統閉環和半閉環切換方法因為我單位好幾臺新的加工中心采用的是0I系統.只更改1815號參數能否行不. 答:改為半閉環方式不能只改37和1815,要根據螺距大小,,電機傳動比重新計算CMR DMR 柔性齒輪比及參考計數器容量 16,、 關于主軸定角度的問題! (180is MB) 請問專家修改主軸(串行)定角度的參數是哪個?M19指令的后面加什么參數能控制主軸定角度的度數,?謝謝!! 答:你問的問題是不是主軸定向,?一般換刀時需主軸定向,機床廠出廠時已調整好了,,如果發生偏差可調參數4077Spindle orientation stop position shiftM19不要加任何參數,,只是定向。 17,、 關于CF卡 (FANUC 0i A) CF卡傳輸參數是不是要先進行格式化,,請詳細敘述 CF卡傳輸pmc過程謝謝[email protected] 答:一起按下軟鍵右端的2個鍵,并同時接通電源1 從SYSTEM MONITOR MAIN MENU中選擇"7.MEMORY CARD FORMAT",�,!�2 系統顯示以下確認信息。請按〔YES〕鍵,�,!�3 格式化時顯示如下信息�,!�4 正常結束時,,顯示以下信息。請按〔SELECT〕鍵,�,!≡斠娋S修說明書 附錄C 18、 機床精度的調整 (0i-Mate-MB) 1,。電氣參數調整前需要機械做哪些工作,,需要達到哪些指標; 2,。伺服參數調整,,需要達到那些指標,可以通過哪些儀器進行檢驗,; 3,。主軸參數調整,,需要達到哪些指標,可以通過哪些儀器進行檢驗,。 答:這個問題不太好回答機械涉及到的問題比較多,有機械精度,,剛度,,間隙,都有相應的標準,。伺服參數調整,,有很多檢測手段,1,。通過系統本身的伺服診斷功能,,伺服波形顯示。2,。專門的伺服調試軟件:servo guide. 3,。加工實際測量工件。主軸參數調整現主要是速度,,剛性攻絲等,,調整所要達到的指標,嚴格說應該參照相應標準,,但現在基本都是參照用戶的實際加工需要,,(就是加工出來的工件符合要求就可以。) 19,、 機床聯網 (FANUC 16iM) 您好: 我們單位現有15臺加工中心,,全部使用的是FANUC系統。分別為:FANUC16M,、FANUC18M,、FANUC16iM、FANUC18iM,,它們是不是都有內置的以太網卡,,假如我現在想對他們進行聯網,還需用什么軟件,。硬件方面如何連接,。 答:如果是16/18IMB 本身都帶內置網卡,其他的就看有沒有網卡了,,你可以觀察一下又沒有標準網卡插口,,如果有,就可以聯網,,如果沒有,,可以追加一個網卡就可以了,,軟件有很多,看你們的需要,,比如有BOP(BASIC OPERATION PACKAGE),CNC SCREEN DISPLAY 等 20,、 請教 (0-C系統) 一。CRT顯示的坐標軸現在位置值是控制器的指令值還是坐標軸實際移動值,,即編碼器反饋值,? 二。FANUC系統中的SRAM,,DRAM,。FROM是什么類型的存儲器? 三,。0-C系統PMC梯形圖怎樣才能修改,?現已有FAPT LADDER,是否還要編輯卡,;0-C系統梯形圖是否固化在EPROM中,,是否還需要專用寫入器才能修改? 答:1,、實際值,。實際上,指令值與實際值相等,。2,、SRAM:靜態RAMDRAM:動態RAMFROM:Flash Rom ,可讀寫,不用電池保持,;3,、修改條件:1)編輯卡2)寫入器及電纜3)PMC程序固化在EPROM中 21、 咨詢一下怎么使用 (FANUC 16i) 請問老師 用HANDY FILE將系統內的多套程序一次拷出來如何操作 謝謝 答:輸入0-9999,,再按PUNCH 22,、 關于光柵尺 (FANUC 16M) 機床上各軸安有位置編碼器和光柵尺,因某種原因我想暫時不用光柵尺,不知應如何設置系統 答:1、 1815#1=02,、伺服參數設定畫面:Number of velocity pulses: 8192Number of position pulses: 125003,、設定flexible feed gear(N/M)原則:直到移動距離與實際距離一致。 23,、 編程和對刀的問題 (BEIJING-FANUC Power Mate O) 我公司最近購置了兩臺貴公司的BEIJING-FANUC Power Mate O 數控車床,,我在瀏覽FANUC系統編程和操作說明書時,發現有很多問 題都跟貴公司的機械有關,。比如移動指令和T代碼在同一程序段時,, 移動指令和輔助功能在同一程序段時,如何動作等,。 另外,,這兩臺機床在執行T指令時會移動一個刀具偏置值,;G50 X_ Z_ T_ 的詳細說明;還有,,刀架不在操作者的對面,,這跟國際標 準相反,不知G02,、G03,、G41、G42是否嚴格遵照笛卡兒坐標系和右 手定則,; 介于以上的問題如果沒搞清,在調試機床的時候有一定的危險 性,。我非常希望得到您們的指導,,如果有一兩個從圖紙到編程到上 機的實例請發到我的郵箱 [email protected],先謝了",。 答:移動指令和T代碼不能在同一程序段,,須分開。 移動指令和輔助功能在同一程序段時,,依照參數設定,,可以先執行移動或同時動作。 另外,,這兩臺機床在執行T指令時會移動一個刀具偏置值,,這是對的,T代碼本身就是執行刀具偏置的 G50 X_ Z_ T_ 的詳細說明看操作說明,,那上面說的比較詳細,;還有,刀架不在操作者的對面,,這跟國際標準相反,,可設定伺服參數改變X軸移動方向,就可使G02,、G03,、G41、G42是否嚴格遵照笛卡兒坐標系和右手定則 24,、 背隙和坐標系 (0M) 關于工件坐標系,,絲杠間隙補償 一臺數控銑床,F(xiàn)ANUC 0m系統,,由于絲杠間隙加大,,更改535號參數到實測值,加工發現,,工件坐標系也偏了,�,;卦c后加工,發現工件坐標系更改沒法實現,,改0.001毫米,,實際加工時幾乎偏了絲杠間隙的量,而不是0.001,。把535改回原來的值,,工件坐標系更改就正常了。改大補償導致坐標系偏可以理解,,導致坐標系改0.001實際偏移0.011不可理解了,,請給予解釋為感。那個參數設置不對嗎,? 答:PRM535范圍 : 0 - 2550 (0.001mm)更改后需要重新建立工件坐標系,,重新對刀。 25,、 FAPT LADDER DOS版的FAPT LADDER在WIN98下如何安裝,怎樣使用? 答:1,、直接把文件COPY到計算機的硬盤上,雙擊FLADDER.EXE即可,; 2,、在config.sys文件中,加入:device=c:\windows\ansi.sys(您在自己的計算機上搜索一下,,看ansi.sys文件在哪個目錄下,,就寫上這個路徑) * v8 p+ T6 D i# \" @& v
|