松下A5系列驅動器報警110,,控制電源不足,,我用表測的電壓23.7,,L1C和L2C直接電壓217,,底速可以啟動馬達,,PLC一發脈沖就報110什么原因啊,,是驅動器壞了,,還是什么原因。之前用過一段時間,,沒出現這個問題,,現在線路重新拉線就出現這個問題了,驅動器的主電源是從主線分出一個火線和零線接到L1和L2的,。,。一直這樣用,現在是出現這個110報警還是第一次,。所以費解請教各位大俠幫忙分析指點下小弟,,拜謝。不會是驅動器壞了吧,,要是壞了是什么原因,,再次拜謝。
2#
發表于 2012-10-20 17:41:23 | 只看該作者
脈沖輸出單元有沒問題,,單端還是差分要設置好,我也想了解下,,搞定了跟我說下,,麻煩
3#
 樓主| 發表于 2012-10-22 18:17:32 | 只看該作者
電器柜的零線沒有