1. 直觀檢查法它是維修人員最先使用的方法,,即在故障診斷時,,由外向內逐一進行觀察檢查,。特別要注意觀察電路板的元器件及線路是否有燒傷,、裂痕等現象,、電路板上是否有短路,、斷路,芯片接觸不良等現象,,對于已維修過的電路板,,更要注意有無缺件、錯件及斷線等情況,。
$ \/ F! Z5 P: Z2 V" j- N I
/ q7 [% K; \. J. p7 S2. 功能程序測試法功能程序測試法是將數控系統的G,、M,、S、T,、F功能用編程法編成一個功能試驗程序,,并存儲在相應的介質上,如紙帶和磁帶等,。在故障診斷時運行這個程序,,可快速判定故障發生的可能起因。功能程序測試法常應用于以下場合
8 P0 J! E6 N) k4 G- {
6 a# C5 `! i1 v: ?% [9 e O- 機床加工造成廢品而一時無法確定是編程操作不當,、還是數控系統故障引起
- 數控系統出現隨機性故障,。一時難以區別是外來干擾,還是系統穩定性不好
- 閑置時間較長的數控機床在投入使用前或?shù)控機床進行定期檢修時
2 b o& {& d# l
! {* V# j9 ?- Z# l$ P8 J0 H, D3. 試探交換法即在分析出故障大致起因的情況下,,維修人員可以利用備用的印刷電路板,、集成電路芯片或元器件替換有疑點的部分,從而把故障范圍縮小到印刷線路板或芯片一級,。采用此法之前要注意備用板的設定狀態與原板的狀態是否完全一致,,這包括檢查板上的選擇開關、短路棒的設定位置以及電位器的位置,。一般不要輕易更放CPU板及存儲器板,,否則有可能造成程序和機床參數的丟失,造成故障的擴大,;若是EPROM板或EPROM芯片,,請注意存儲器芯片上貼的軟件版本標簽是否與原板完全一致,若不一致,,則不能更換,。
. R3 a2 m' k. ~+ U, s9 |" g" G5 b7 c3 P2 b- _9 @. d I9 |; K- B
4. 參數檢查法發生故障時應及時核對系統參數,參數一般存放在磁泡存儲器或存放在需由電池保持的CMOS RAM中,,一旦電池不足或由于外界的干擾等因素,,使個別參數丟失或變化,發生混亂,,使機床無法正常工作,。此時,可通過核對,、修正參數,,將故障排除。; K `8 i y7 @5 V+ U( Y
) r7 [* M) j" K8 C) P& N2 f5. 測量比較法CNC系統生產廠在設計印刷線路板時,,為了調整和維修方便,,在印刷線路板上設計了一些檢測量端子。維修人員通過檢測這些測量端子的電壓或波形,,可檢查有關電路的工作狀態是否正常,。但利用檢測端子進行測量之前,,應先熟悉這些檢測端子的作用及有關部分的電路或邏輯關系。除以上常用的故障檢測方法之外,,還可以采用敲擊法檢查是否虛焊或接觸不良等,。總之,,按照不同的故障現象,,可以同時選用幾個方法靈活應用、綜合分析,,才能逐步縮小故障范圍,,較快地排除故障。' Q; B( w! d# E# Q, w* `
|
|