今天在廠里的一臺數控木工車床,系統用的是維宏NK105,,兩個驅動器分別驅動X軸Z步進電機,,步進電機為三相混合制,,電壓為110V交流電,。
9 C; R3 d& u! D$ X9 R7 m7 E* M
! O: |; p3 q$ D今天配完線試車時發現無法回到機械原點,經檢查,,通電后,,數控系統的XR0G,ZROG即X軸Z軸原點指示燈亮,,在回機械原點過程中不正常,。我們懷疑受到電磁干擾,于是把X軸步進電機電源線與接近開關信號線分開后,,鼓掌消除,,但不穩定。+ C5 @+ y2 G, v& I
5 I, n: q) S& T- a: y9 Q% ?后來請了一位高手,,他給我們增加了兩個繼電器,,解決了故障,。我很疑惑,,給那些機床配完線試車時都沒出現這回事。在這里我想各位大俠為什么會出現這個故障,,或者說這個故障的根本原因是什么,?110V也不可能產生這么大的磁場,另外它增加兩個繼電器來消除故障的原理是什么,?兩個繼電器都接在常開觸點,。
% ^6 v$ m8 t0 X' y) N3 z |
評分
-