最近移動了臺大型設備,,空氣壓力流量不夠,,管子里總是有水

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-6-30 22:26:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,,最近移動了臺大型設備,,安裝氣壓圖紙要求至少6BAR(公斤),,然后接到設備一小段的要求管子DI=9MM,然后客戶現場拉到60米外的客戶大型空壓機那,,還是DI=9MM的那根管子,設備濾清器表顯示6BAR,,但是一工作總是氣壓報警,。
. r5 }/ q$ F# {, n% ?8 t1 k想問,是不是流量跟不上,?(我的設備會用氣壓來做大的排空,。。,。,。。)" w+ E2 F/ h  ^) d' |& v$ }+ ~' d2 g
壓力倒是一直還好,,還有管子里總是有水,。
2#
發表于 2013-6-30 22:38:02 | 只看該作者
60米,? 損失得多大�,。�,?
4 F+ m( k, W# N% [0 e機器前一米用細管子,。其他的都要用大粗皮管子
3#
發表于 2013-6-30 22:44:40 | 只看該作者
戰線拉的太長了,后援供給不上啊
4#
發表于 2013-6-30 23:02:27 | 只看該作者
看見樓主和2樓,,剛好看見北京醫生被狗人打的新聞了,, 有點感受。  B% Y  Q: M4 p
   就是不說,。

點評

圍觀就是力量  發表于 2013-7-1 18:41
5#
發表于 2013-6-30 23:11:06 | 只看該作者
60米這么細的管子流阻不小,,用的是軟管還是硬管,管路彎多嗎,?
' V" V. K* S6 Z' E. ?/ n4 z5 ~1 s2 J. P/ `. s: W
氣體特性,,不流動時(封閉管路)氣壓處處相等,如果流動起來,,呵呵處處不等,!你做大流量排空時整個60米的管路都會有壓降的。. [# A' S2 G, k4 }& x! _3 M
! `0 Q8 X' A/ {0 {( {1 X+ H1 |- K
解決的辦法其實也簡單,。60米管路加粗到設備跟前變徑接入,。適當調高初始壓力。如果有條件最好能實測一下排空工作時的實際壓力,。- B& W- G1 \& e. g

$ G, I! U) p1 \9 O/ ?9 m+ S管路里有水也不是好事,,呵呵,有條件的話裝個水氣分離器就是了,。

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號?注冊會員

x

點評

兄弟說的比較詳細了,。我之前也曾做過實驗:8mm的管子10m,、15m和20m分別用了同樣的氣源,最后用同一個真空發生器和氣壓表驗證,。結果:管路長短和損壓比例很明顯,。  發表于 2013-7-3 12:56
這個是啥書?  發表于 2013-7-1 10:02

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
a261757453 + 1 熱心助人,,專業精湛!

查看全部評分

6#
發表于 2013-6-30 23:28:39 | 只看該作者
疏水閥加個緩沖罐就好了

點評

確實,,用氣量大的設備一般都會有自帶的緩沖罐; 再者設備進口的管徑應盡量大點,;空壓機也要注意除水除塵,;  發表于 2013-7-1 09:15
7#
發表于 2013-6-30 23:43:43 | 只看該作者
本帖最后由 子子61961 于 2013-7-1 01:06 編輯
7 Y# D7 O. N9 T1 `0 ?
9 Z. g2 y; A  \& V. k- o關于空氣管路,一方面需要考慮壓力要求,另一方面還需要考慮的是:流量要求,,也就是設備的空氣消耗量,,
6 ~+ C7 U3 w  J0 Y7 N& D
# g# _2 M" O- b! A$ f6 j. J可以考慮設備前加一個氣罐。另外管徑需要重新考慮,。9 S* R8 d8 X' K: I* S( O  o
% k6 R) _0 n, E) S. @
根據流量來選擇合適的氣罐大小,,和根據體積流量來選擇合適的管徑。3 P" ]( n$ H% W0 @$ r6 f

7 }& A: u* x0 N' R6 |5 }& M
) ?2 A" o* p! Y5 C3 i2 P& y; F
8#
發表于 2013-7-1 00:27:52 | 只看該作者
建議樓主可以去看看管道輸氣規范了,。關于管道流通能力的計算和具體分配,,包括存水問題的解決等。
9#
發表于 2013-7-1 01:09:15 | 只看該作者
在靠近設備處安裝一個儲氣罐
10#
發表于 2013-7-1 05:50:37 | 只看該作者
本帖最后由 害怕伏櫪 于 2013-7-1 05:53 編輯
0 f7 Y. `4 v' F( q  F* [' x
- p4 F4 T  i1 m  c# `: \1 D9樓和7樓正解,。
. k# G" p7 w/ g- o: B3 I

評分

參與人數 3威望 +3 收起 理由
yinzengguang + 1 熱心助人,,專業精湛!
子子61961 + 1 謝謝前輩~
逍遙處士 + 1

查看全部評分

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-2-22 06:17 , Processed in 0.071033 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表