新的24控制380的交流接觸器用一下就發燙冒煙是什么問題啊,!

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-7-24 18:35:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
附圖~
6 ?7 S% H% F0 j1 \      之前就因為冒煙發燙~燒壞一個~導致塑料融化  吸合不了了!
! p1 p2 w9 \$ A1 P' }0 m7 ?          現在想請教的是~  24控制380的交流接觸器為什么會發燙,!  是那個接觸器的功率小了嗎,? 求解的!
+ b" {( Q# s. h0 `1 v

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號,?注冊會員

x
2#
發表于 2013-7-24 18:57:42 | 只看該作者
負載多大功率   接觸器是9A的   看負載有沒有短路
3#
 樓主| 發表于 2013-7-24 19:04:20 | 只看該作者
勈_緣(陳群勇) 發表于 2013-7-24 18:57
, R) p6 z( X: [5 `4 L2 S負載多大功率   接觸器是9A的   看負載有沒有短路
. b7 a! T: z( F" w
你好~ 如果是短路的話~ 我的設備應該不可能正常工作吧~   那個設備是在正常工作地 情況下   發燙冒煙的!. v& h* A# }6 }  f
        這個會不會跟那個交流接觸器負載功率小有關啊~ 我換個大功率的能解決問題嗎,??( y/ t! ]+ B! i

( E- S/ b8 g7 B8 I0 C
/ h: }! T4 y6 j) d: t: N) f- U" b
4#
發表于 2013-7-24 19:09:51 | 只看該作者
ccairr1314 發表于 2013-7-24 19:04
* d1 ^/ t' {& t/ R9 A你好~ 如果是短路的話~ 我的設備應該不可能正常工作吧~   那個設備是在正常工作地 情況下   發燙冒煙的!
9 p( e4 W$ _$ z, g ...

8 `$ y! Z5 t2 ?4 G你那24應該是DC24吧  ! N/ d5 Q6 `. `
5#
 樓主| 發表于 2013-7-24 19:14:56 | 只看該作者
勈_緣(陳群勇) 發表于 2013-7-24 19:09 5 [/ Y6 v7 Z. s& j: D( e
你那24應該是DC24吧
3 m6 I: w: j1 O1 l; b6 m
嗯AC220輸入的~  DC24輸出~  這個有什么問題嗎,?
. D8 Y- i& |% Y' q( G6 o2 g' {6 x; F6 B- u' A& \; A
$ K( o6 y2 V# w( s
6#
發表于 2013-7-24 19:20:19 | 只看該作者
ccairr1314 發表于 2013-7-24 19:14 ! U- N8 R/ ^! C% }  {7 }
嗯AC220輸入的~  DC24輸出~  這個有什么問題嗎,?

% Q2 c; c, f2 `8 A7 L) U看接觸器線圈上是不是標的是DC 24   
7#
 樓主| 發表于 2013-7-24 19:29:27 | 只看該作者
勈_緣(陳群勇) 發表于 2013-7-24 19:20
% a6 D. e" E6 {& D, K  x看接觸器線圈上是不是標的是DC 24
4 x1 T5 O  s# |. y, z! O
      設備上之前用的就是跟我現在用的是一樣的~  只是原來那個設備啟動不了# K3 l2 W3 V6 A+ p
     已啟動電腦就閃一下~   后來查到是一個變壓器短路~  就換了一個電源板~  原理都是一樣的. n- V- N! u6 v$ w) [
        ac220輸入    dc24輸出~     就換上去了         可以開機了~  就是用一下  交流接觸器就冒煙了
% p9 O$ v6 f. T  w- L: G8 ^2 @! S; W              會不會是接觸器的功率小了?+ d& C6 r* x$ `2 i
8#
發表于 2013-7-24 19:36:28 | 只看該作者
查看變壓器輸出電壓,,是不是正常的
9#
 樓主| 發表于 2013-7-24 19:41:30 | 只看該作者
草9852002 發表于 2013-7-24 19:36 9 S& j7 Z0 k1 W. S/ A# [7 E
查看變壓器輸出電壓,,是不是正常的

7 e  s+ p, R# @3 B3 U& P輸出電壓用直流檔測出來是24~ 測到就交流接觸器的時候 是23   運行的時候也是23~  運行的過程中聽見有吱吱的聲響~# q1 s: m- l& X( p5 \. f

點評

是不是線圈吸力不夠,或是上下吸合鋼接觸不好,,  發表于 2013-7-24 20:10
10#
發表于 2013-7-24 19:46:55 | 只看該作者
變壓器出來的不是DC 24   接觸器9A 不小了 如果不是頻繁啟動 控制2.5KW左右的馬達是沒問題的了
3 G# h4 ~0 R4 P8 J/ W  你不找到問題 換個大的 也只是用的久一點而已