振底爐怪事

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-8-28 06:52:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近公司里有振底爐設備遇到一件怪事,,此前設備在一個月前鎧裝電阻絲等都原廠更換過,,正常了一個月,。最近操作人員反映熱電偶不穩定,重新更換K系列的熱電偶后(非原廠),,還是未穩定,。重新購買原廠熱電偶后,仍不穩定,。對此現象進行檢查,,發現振底爐能在非工作時候能正常升溫、降溫,,但在投料后溫度降得非�,?煸�20S~45S降1度,降溫幅度達到9度~35度不等(原來正常的時候穩定時候一般控制在+-4度),,溫度能夠上升到指定溫度,,但不能投料。后來我們的電氣工程師調整了PID參數,,檢查了電阻絲以及接線方式都是正常的,。都不知道問題在哪兒?振底爐無非就這幾樣東西,,現在搞的我們一點辦法都沒有,。請大家分析一下,問題到底在哪兒,?
/ X0 J( `9 ~; b% v
2#
發表于 2013-8-28 07:22:56 | 只看該作者
溫度的監測與控制是是由感溫元件及二次儀表來實現的,在你的表述里只是更換感溫元件卻沒有提到二次儀表,,應該對感溫元件及二次儀表進行檢定,。
3#
發表于 2013-8-28 10:33:00 | 只看該作者
投料干擾到測溫元件?投料前后有哪些變化,?
4#
發表于 2013-8-28 10:53:50 | 只看該作者
熱慣性參數有輕微變化
5#
發表于 2013-8-28 11:17:00 | 只看該作者
應該是加熱電路部分有問題,,測量部分是好的,當投料后需要加熱時,,加熱功率不夠,,致使降溫過大。

點評

有見地,,,,,,,,,  發表于 2013-8-28 19:52
6#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:47:35 | 只看該作者
mixin0756 發表于 2013-8-28 07:22
" Y# o# a. r" B/ T! B+ h1 V溫度的監測與控制是是由感溫元件及二次儀表來實現的,,在你的表述里只是更換感溫元件卻沒有提到二次儀表,應 ...

) L, _5 ?9 d. d- i% E- {0 C* f1 M$ }振底爐電控柜共有三個溫度控制儀表,,爐口,、爐內、油池,,其中爐內溫控表正常,,我們把爐口和爐內溫控表的線路對換,結果原來所對應爐內的溫控表也出現這種現象,,所以就排除了溫控表的問題,。4 m2 N  {, A# u) {
7#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:52:36 | 只看該作者
上海狐飛 發表于 2013-8-28 10:33 5 |! u7 W% J" f4 `& Q6 A8 x
投料干擾到測溫元件?投料前后有哪些變化,?
+ t( F0 G1 ~: V7 N% H& s
熱電偶安裝在爐內壁,,與爐內振底板有一定點距離,影響不到熱電偶,。投料前溫度控制正常,,投料后溫度降速幅度大,速度也比較快,。如果不投料溫度又自己上升到設定溫度,。
; I( u0 R# T$ |  t4 a# `- N
8#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:54:26 | 只看該作者
成形極限 發表于 2013-8-28 10:53 3 T( b6 V* |4 V; }; A$ ?* R
熱慣性參數有輕微變化
0 z7 N" D. M& w. c8 r/ U8 v' G
原來溫控表PID參數都沒有改變過,操作人員一般都不懂,,也不會更改,。且溫控表參數跟爐內溫控表參數一樣,而爐內溫控表是正常的,。
9#
 樓主| 發表于 2013-8-28 20:56:13 | 只看該作者
numberone 發表于 2013-8-28 11:17
" E- @4 B+ S+ D( e' o' f+ v/ o應該是加熱電路部分有問題,,測量部分是好的,當投料后需要加熱時,,加熱功率不夠,,致使降溫過大。
- {# H8 }- d7 l1 }
后來也懷疑電阻絲問題,,原來電阻絲(一個月前剛更換過),,但電工都測量過,后來電阻絲重新更換較粗大電阻絲,,也產生這種現象,。. b4 r. e- X8 r$ \5 `# g+ b/ m

點評

接頭處已經檢查了兩次,且更換鎧裝電阻絲時也從小接過,,原來也懷疑過熱電偶測頭位置過于深入爐內,,后來重新把熱電偶重新拿出來點,但還是有這種現象。  發表于 2013-8-28 21:25
這個要從細微除檢查,。換過電阻絲,,接頭處嫌疑較大,這種大功率的電路,,接頭不好功率就上不去,!另外測頭的位置也很重要,整個爐體的溫度平衡要一定時間的  發表于 2013-8-28 21:05
10#
發表于 2013-8-29 15:59:22 | 只看該作者
看個各位前輩的說法,,本人弱弱的提出看法,,功率不夠,保溫效果不好,,還有可能你們的生產量極大超過了爐子本身能力,!能求你們爐子的電控圖一張嗎?還有想問你們是幾區控溫呢,?

點評

哦,!我這里有工業爐設計手冊,可以與你分享,,電阻爐最好控制  發表于 2013-8-30 06:59
今天吧石棉全部重新更換一下,,升溫速度比以前快,總共兩個控溫區,,后來重新調了溫控表PID參數,,比以前稍微好一點,但還是有此現象,。后來領導要求換薄的產品試了一下,,沒有急速降溫的現象。認為此問題解決了,。  發表于 2013-8-29 20:31