產品升級在一位老電氣工程師的堅持下,,力排各方不同意見,,成功將PLC可編程序控制器運用到了產品上,
這件事,,對企業在技術進步上影響很大,,各方頭頭也開始似乎明白技術也是生產率,技術人員對企業的貢獻是能用事實說明的,。,。。+ ~' ]% j0 |* `

3 [) |! \% z  {/ s8 ~) I) g
吃到了產品升級的甜頭,,而后的產品設計上便多開始使用PLC,。。,。
元器件使用多了,,自然而然地就有推銷人員上門介紹。
有別的洋品牌,,也有國產品牌過來,。。,。
哈哈,,好事哪,選擇的面更廣,,只要對企業有利的情況,,多得試一下。  q, O) y" v' k4 W7 {
- T! d( M9 p+ l
8 p- ~# M6 X: Z# ]* Q. V" \9 a2 s
已產業化的產品,,一般多已做過了各種試驗,。沒啥大的事。但對還在試制的產品,,還沒有推廣的產品就得知道內在質量才行,。不管推銷人員說得口若懸河,也是口說無憑,。一切要以事實說話,。
不過乍能知道控制器的質量情況如何?難道僅聽吹,?或者在機床系統上試用,?
( R' ]2 D3 X; a+ |
5 M$ E; A# c& H" \$ [& C; \
沒事,這事可以辦,不用安裝在機上就可以試一下,。
& X, \: b, x4 u, S& F
先看外表,,這可是一眼就能明朗的,再看元件結構細節,,比如焊點什么的,。。,。
再試一下,,將電源接上,先試一下定時器和計數器吧,。
將電子計算器的秒表也準備好,,
三,二,,一,,開始。秒表和PLC的定時器同時啟動,。,。。
一分鐘暫定,。結果兩者差一秒,。
不可能吧。
再來,,又是一個周期,。還是這樣。
連續來了幾次均是定時器偏慢一秒左右,。
不會是電子秒表有問題吧,,那就再拿個手動秒表過來,再試幾個流程吧,。,。。
結果是兩秒表時間類似,,而定時器明顯有時間差,。
看上去PLC時間基準不太準哪。5 `( C: R" g8 W& Z% ~

- g* r9 x5 _; g+ L7 n
8 I6 F+ K" O$ j6 i3 s! @- `7 l
繼續試內在質量,,去倉庫中領只電磁閥,,將PLC直接拖動電磁鐵。,。,。
此種條件對電磁閥是不利的。但順便也可以看一下閥的質量。
編好簡單的程序,,讓它們自動按一秒一次的周期對電磁閥進行通電,。
聽著那均勻的電磁閥換向聲,看著哪PLC上的顯示燈同時閃爍著,。
看看在此條件下,,最終結果是啥。,。,。' G/ i8 E' I) H$ g! k) s
6 H# I1 B8 @/ n( I% r: ?; L
半天過去了。,。。
下午二三點鐘時,,窗外突然烏云密布,,電閃雷鳴,大雨從天而降,。
看試驗中的元件,,只見當窗外有閃電時,只見PLC顯示異常閃爍,,此時電磁閥換向聲也與正常不同,。比如有雙聲現象的產生。
再用秒表測定時器,,結果發現當有閃電時,,時差有時要達二秒多。,。,。
$ v0 l7 @* @0 R
唉,不用再多說明了,,此PLC抗干涉功能存在問題,,時間定時器也不太準。
" h: Z  l: o) V$ q1 C9 {* F
+ Y; ?& p1 ~! ^" k$ c, g9 q
; v) j, P$ i' }
新設計一個項目,,新采用一種元器件,,多是對新技術的一種應用和提高�,;A(chǔ)件的不可靠,,會使設計者產生一種怕用“新元件”的心理或在調試時只著重于檢測元器件,而相對缺少對整個系統性能的研究,。

評分

參與人數 5威望 +5 收起 理由
ERPIONEER + 1 熱心助人,,專業精湛!
Michael0576 + 1 學習
愛貓人士薛定諤 + 1 專業!
LIAOYAO + 1 學習 1028
亮劍 + 1 顯得很專業!

查看全部評分

2#
發表于 2013-10-4 08:42:59 | 只看該作者
沙發啊
3#
發表于 2013-10-4 09:26:50 | 只看該作者
電氣控制方面不一般都用plc的嗎,?

點評

這是早先的事了,,當時PLC還不似現在這么普遍。成了大路貨元件,,,,呵呵  發表于 2013-10-4 09:41
4#
發表于 2013-10-4 11:31:50 | 只看該作者
牛人。,。幫頂
5#
發表于 2013-10-4 12:10:14 | 只看該作者
那個抗閃電干擾的,,給了我靈感,使我想起了一件事:( [3 H  e  p+ e. f
我們有個稀油站的自動加熱部分有問題,,溫控儀表設定38至42攝氏度,,就是油溫低于38攝氏度啟動加熱器,油溫升高到42攝氏度停止加熱器& ]# @0 w5 i& P9 p2 N8 ]& D
它有時候好用,,有時候不好用,,明明溫控儀表的信號過來了,PLC就是不執行,,輸入信號燈亮了,,輸出卻不亮
- b( U9 ?: e8 B. q" Y7 @可做實驗我盯了它一晚上,,它又好用了,時而好用時而不好用,,不知道它啥時候不好用,,
# j+ n0 H8 y* p; d; O+ w$ r( d7 J& d為了不導致停機,溫度低于38了它還不啟動加熱器,,就把溫控儀表輸出的那根線拆下來再接上,,或者將溫度低限調低至當前溫度低一點,然后再調回去,,   加熱器就啟動了8 r, @5 _  p( v" n
你說奇怪不奇怪
* l( G% V+ c% H, o1 ^會不會和外部干擾有關系,,廠西部百十來公里就是大片的沙漠,用的是歐姆容的PLC,,別的設備也沒見這樣

點評

嗯,,可是跟設備來的圖紙里面沒有梯圖,本想著拿數據線下來著,,早年玩過一點OMRON的,,后來忙別的,扔給電氣上弄了,,他說弄不了,也沒搞來梯圖,,最近買了臺吸塵器,,把所有電氣設備都吸一遍  發表于 2013-10-4 16:19
就當前的產品質量來說,俺建議還是查查梯圖比較靠譜,。輸出執行還是不執行,,不是單單一個溫控儀表的輸入決定的。  發表于 2013-10-4 15:41
大俠,,俺那個是早先外界電磁干涉�,,F(xiàn)在PLC抗干涉多比較好了。電磁干涉還有大的天車啟動時,,車間有沒有焊機等大電流什么的,。。,。你的那個似乎是內部觸發不穩定,?還是那個元器件接觸不良?  發表于 2013-10-4 14:07
機器其他的電子元件也可能產生電磁干擾  發表于 2013-10-4 13:14
6#
發表于 2013-10-4 12:28:04 | 只看該作者
搞技術或者搞生產的,,是看得見的,、實證性的,貴在以事實說話,;! s: v% |# o  n' A2 g
實際生活還有研究半天,、討論半天,、論證半天、計算一下,、評估一下---,,還有外衣高端、教授級,;
' v! W2 A; P3 W還有一種把實證領域的真理應用到社會領域則更具欺騙性,。
7#
發表于 2013-10-4 13:54:29 | 只看該作者
說的不錯,懂技術細節,,能玩出來,,這個就是真理,其它都是假的,,

點評

企業,,又不是研究單位,多是要講究玩出來的,。當一個系統設計正常時,,元器件的可靠性的確很重要。否則調試時時間多化在判斷元器件可靠性上了,。,。。呵呵  發表于 2013-10-4 14:10
8#
發表于 2013-10-4 14:06:33 | 只看該作者
水水5 發表于 2013-10-4 12:10 # U- Z. d$ y" n! @
那個抗閃電干擾的,,給了我靈感,,使我想起了一件事:
* U  k; h" g& X- ]/ v5 D  k/ j/ [我們有個稀油站的自動加熱部分有問題,溫控儀表設定38 ...
- h$ I1 ^! b4 \# g# w# n& a( J
把溫度調低,,再調上去正常,。這應該是穩定傳感器有問題,回程誤差太大,�,?梢钥纯礈囟葌鞲衅鞯母黜梾�(shù)是否正常,換個溫度傳感試試吧* l& p/ S6 e- a, h

點評

大俠所說的是溫度傳感器有非線性的繼電器現象,?  發表于 2013-10-4 14:22
9#
發表于 2013-10-4 14:31:51 | 只看該作者
fffmysmbkn 發表于 2013-10-4 14:06
3 X, C& d8 l' N7 X把溫度調低,,再調上去正常。這應該是穩定傳感器有問題,,回程誤差太大,。可以看看溫度傳感器的各項參數是否 ...

6 f3 y) i; ]8 [& d. A小弟不才,,溫度傳感器一般都不是線性,,升溫時溫度-電壓曲線和降溫時不是重合的,中間會有差別,,這就是回程誤差,。非線性的繼電器現象,,我沒聽過,它的曲線是折線,,斜率稍有差別,,不知道這理解對嗎?
& K9 A. O# y, |7 H( x

點評

不過水水大俠說的是PLC有輸入無輸出指示,,似乎和傳感器無關哪,?  發表于 2013-10-4 14:50
是的,類似  發表于 2013-10-4 14:48
10#
發表于 2013-10-4 15:49:46 | 只看該作者
將所有電箱內接地線長度減至最短, 連接20MM黃銅棒削尖打入地1.5米, 最好打之前加水, 沒水, 撤泡尿都可
# `4 L! x& ^$ ~1 Z# E5 k( t3 x4 R  {# p! j3 m6 y9 ^6 G, L% J

點評

可行,,高效,,天天放一泡,哈哈  發表于 2013-10-4 17:47
也是防干擾的一種常見手段,。,。。呵呵,  發表于 2013-10-4 16:11