求指點,PLC控制比例溢流閥和比例方向閥實現工作臺往返的程序怎么編

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2014-4-22 20:21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
液壓回路如圖所示,,想使用三菱PLC模擬量輸出模塊控制比例方向閥比例溢流閥,,實現如下動作。
1 g& {, S( d: U$ e1 O8 S( E4 y# }(1)行程開關SQ1被壓下,,液壓缸右行至極限位置按下SQ2,,比例溢流閥將壓力調至2倍額定壓力,保壓2分鐘后溢流閥將壓力調回默認值,,液壓缸左行至極限位置壓下SQ1,,溢流閥將壓力調至2倍額定壓力,保壓2分鐘,。如此往復,。* R# Q8 T. L& M+ a: y- K; d
(2)設有停止按鈕,按下后比例方向閥回到中位
" a6 ~' ?  d. A* {- G因為網上找不到控制比例閥的程序,,無奈只能向各位前輩求助,,希望能指點一下或者告知相關資料在哪里找,謝謝,。
2 j$ c& y) x0 W4 c' q8 t還有想問一下是不是用SFC比梯形圖更好,,用梯形圖編了一下,感覺很容易亂,。
4 V) f0 h1 V0 d2 H2 Z

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,,沒有帳號?注冊會員

x
2#
發表于 2014-4-22 21:19:42 | 只看該作者
先單獨對閥試驗,看比例閥分別對應多大電流能實現你的控制期望值,,然后再程序里邊根據行程開關的觸發信號直接輸出相應的恒定信號值到比例閥輸入端就可以了,。' X  n' u/ }/ B$ c1 w& E
我們用西門子的,三菱的不熟悉,,就不能多說了
3#
發表于 2014-4-22 21:21:53 | 只看該作者
這位大哥,,你走錯門了,,出門轉左是PLC論壇。
4#
 樓主| 發表于 2014-4-22 21:46:00 | 只看該作者
貝貝 發表于 2014-4-22 21:19
8 z1 i2 L  v0 n5 D4 B. H先單獨對閥試驗,,看比例閥分別對應多大電流能實現你的控制期望值,,然后再程序里邊根據行程開關的觸發信號直 ...

7 |: y) d/ Q) u) {( m7 B上面講的我知道的,只是不知道怎么編梯形圖才能實現,。plc給出的比例溢流閥和比例方向閥控制信號是不是每次變化時都要重新賦值,,這樣感覺程序很多地方重復了。網上也找不到有關的資料,,我只想看看類似的程序,,給我一個編程思路。版主有西門子plc的程序嗎,?我也懂一點西門子的,可以給我參考一下嗎,?: n  d" f' r0 w2 u
5#
 樓主| 發表于 2014-4-22 21:47:12 | 只看該作者
zsdwx 發表于 2014-4-22 21:21
  S; n3 ^' [8 Y5 m" M# y8 P這位大哥,,你走錯門了,出門轉左是PLC論壇,。

0 |6 ~0 f6 K/ H3 q/ q, ?5 T7 s大家交流一下嘛,,我們搞機械的也要懂點電方面的知識吧
& ^; R* x1 _* [! x1 U  U
6#
發表于 2014-4-22 23:21:59 | 只看該作者
你這個往返速度很快嗎。感覺用普通換向閥就可以啊,,你已經有比例溢流閥了,。
7#
發表于 2014-4-23 08:25:44 | 只看該作者
比例溢流閥?,?電磁溢流閥吧,,直接用來卸荷就行了...比例換向閥我表示也沒用過,比例流量閥發還用過,,液壓系統可以改進的,,各種閥用的不同對編程有很大的改進,呵呵,。,。。
8#
發表于 2014-4-23 09:48:43 | 只看該作者
鏡花水月GX 發表于 2014-4-22 21:47 - Z$ R: {- @3 w
大家交流一下嘛,,我們搞機械的也要懂點電方面的知識吧
" `: w5 R$ N) l0 ^
壇子里大神無數,,肯定有機械、電氣雙修的高手,。但你不能因?yàn)樯倭炙聮叩厣奈涔μ煜碌谝�,,就去少林寺后勤部門找人切磋而無視達摩堂吧,討論P(yáng)LC編程細節的問題還是去PLC相關論壇對口,。  S6 q0 `+ [2 b( L
9#
 樓主| 發表于 2014-4-23 19:53:30 | 只看該作者
zsdwx 發表于 2014-4-23 09:48 % e+ A4 V; {9 P" x, _% B1 ~
壇子里大神無數,,肯定有機械,、電氣雙修的高手。但你不能因?yàn)樯倭炙聮叩厣奈涔μ煜碌谝�,,就去少林寺后�?...
8 a; N" E. H1 j/ E% a+ w2 v
謝謝你的建議,,我也去plc論壇發個帖子
% J( h+ `; ?+ X  i
10#
 樓主| 發表于 2014-4-23 19:56:09 | 只看該作者
徽含子 發表于 2014-4-22 23:21 ( e; w% [' j1 ~' J
你這個往返速度很快嗎。感覺用普通換向閥就可以啊,,你已經有比例溢流閥了,。

, I5 E8 M( e4 o4 C0 O; P比例方向閥在這里不僅控制方向還起到調節流量的作用8 @% b# j3 s/ N7 L! ^, }: y6 o- ^8 h