各位網友:我們單位KW線1997年安裝一直使用到現在,,油溫一直成為頭疼的問題。KW公司原先的液壓站熱交換器為管式熱交換器,,在使用多年以后換成板式熱交換器,。最近更換了用于熱交換器的循環油泵(為螺桿泵),,當把泵的進油管截止閥關閉,,調整循環油泵的溢流閥時,,溢流閥的壓力規定為10bar,調整好以后,,把進油管的截止閥打開,,壓力一下子降到5bar,再怎么調整溢流閥也調整不到10bar,。壓力由負載決定,,現在是不是更換了板式熱交換器后,負載變低引起的,。本來想更換了循環泵以后液壓站的冷卻效果會明顯改觀,,可是現在一點效果也沒有。難道還要更換成管式熱交換器,,冷卻效果才會有所好轉,。急求解決辦法?不勝感激

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

2#
發表于 2014-6-4 20:50:57 | 只看該作者
印象中,板式換熱器的流動橫截面積大一些,,流動阻力小一些,,所以壓降也小一些,現在看來,,貌似是小泵拉大車了,。要不你根據板式換熱器的參數里面的推薦流量,,重新選一個大一些的循環油泵,流速增大后,,冷卻效果也會提高的,。
" M% d- e5 Q; L0 x- Q4 _8 D9 |  |" r
ps:你第二行末尾的關進口截止閥的“泵”,指的應該不是循環油泵而是供油油泵吧,,沒寫明白所以猜了一會兒,。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

3#
發表于 2014-6-4 21:00:39 | 只看該作者
先更換了板式換熱器,,又更換了循環油泵,?更換板式換熱器后效果就不如管式換熱器?還是更換的板式換熱器達到了原先效果,,只是現在更換循環油泵后效果不好了,?5 D! z+ [$ i* \) B, U; X( {

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

4#
發表于 2014-6-4 21:47:19 | 只看該作者
正常,,很正常,,非常正常% q+ T& R+ \1 J
沒有故障,一定沒有故障,,絕對沒有故障
5#
發表于 2014-6-4 22:00:27 | 只看該作者
注意觀察油溫的變化,。只要油溫符合要求,不必太在意泵的壓力,。
6#
發表于 2014-6-4 22:41:22 | 只看該作者
你這個板式冷卻器是怎么選的型,?散熱問題確定幾個參數就可以了,油溫(進口,、出口),、流量,水溫(進口),、流量,,根據這些選擇合適的熱交換器
7#
發表于 2014-6-5 00:43:32 | 只看該作者
不明白2 }# e) b$ W8 ?6 s% R8 a: P2 g
1 泵的進油管截止閥關閉 泵沒有吸空嗎?  Q9 r- z! T) \  a
2 冷卻系統的溢流閥是旁通的吧(液流閥的安裝形式也只能是旁通,!否則那就是順序閥了吧,?)?難道非要達到調定的壓力有溢流才好嘛,?有溢流油溫就會上升,,那還有什么冷卻作用呢?: \6 D/ z+ J* a) q' b$ l  [8 u' T' S
求圖求真相,。
8#
 樓主| 發表于 2014-6-5 19:44:05 | 只看該作者
回復2#子子61961:關進口截止閥的“泵”,指的是給換熱器提供壓力油的循環油泵(螺桿泵),。之前KW公司安裝時就是使用的該品牌的螺桿泵,,以前用的德國原裝的管式換熱器使用的效果很好,,就是更換了國產板式換熱器以后冷卻效果就是不如以前。
9#
 樓主| 發表于 2014-6-5 19:47:29 | 只看該作者
回復3#琥珀0325:你說的很對,,先更換了板式換熱器,,又更換了循環油泵。更換國產板式換熱器后效果就不如德國進口的管式換熱器,。更換的板式換熱器達不到了原先效果,,現在更換循環油泵后效果還是不好。! |( h, ?) [) I6 D( ]
10#
 樓主| 發表于 2014-6-5 19:48:56 | 只看該作者
謝謝6#,,你的建議我會記住,,非常感謝你的回復。