工作環境 ; a! F b& Z9 q }0 Y

溫度 PLC要求環境溫度在0~55℃,,安裝時不能放在發熱量大的元件下面,,四周通風散熱的空間應足夠大,,基本單元和擴展單元之間要有30mm以上間隔,;開關柜上,、下部應有通風的百葉窗,防止太陽光直接照射,;如果周圍環境超過55℃,,要安裝電風扇強迫通風。 ( r& A# E/ |, W/ v& ^

濕度 為了保證PLC的絕緣性能,,空氣的相對濕度應小于85%(無凝露),。 . t: D: a& }7 k0 Y. o4 J: o% J7 E

震動 應使PLC遠離強烈的震動源,防止振動頻率為10~55Hz的頻繁或連續振動,。當使用環境不可避免震動時,,必須采取減震措施,如采用減震膠等,。 , Y1 _: m* D, |

空氣 避免有腐蝕和易燃的氣體,,例如氯化氫、硫化氫等,。對于空氣中有較多粉塵或腐蝕性氣體的環境,,可將PLC安裝在封閉性較好的控制室或控制柜中,并安裝空氣凈化裝置,。 5 q" t T7 E7 H, q- \7 W

電源 PLC供電電源為50Hz,、220(1±10%)V的交流電,對于電源線來的干擾,,PLC本身具有足夠的抵制能力,。對于可靠性要求很高的場合或電源干擾特別嚴重的環境,可以安裝一臺帶屏蔽層的變比為1:1的隔離變壓器,,以減少設備與地之間的干擾,。還可以在電源輸入端串接LC濾波電路。FX系列PLC有直流24V輸出接線端,,該接線端可為輸入傳感器(如光電開關或接近開關)提供直流24V電源,。當輸入端使用外接直流電源時,應選用直流穩壓電源,。因為普通的整流濾波電源,,由于紋波的影響,,容易使PLC接收到錯誤信息。 + U0 O2 M( j8 B! G1 K- V' G. ~

安裝與布線 2 A% G, q% p* S+ v9 I

動力線,、控制線以及PLC的電源線和I/O線應分別配線,,隔離變壓器與PLC和I/O之間應采用雙膠線連接。 % P: G' \; r/ Q# I. {

PLC應遠離強干擾源如電焊機,、大功率硅整流裝置和大型動力設備,不能與高壓電器安裝在同一個開關柜內,。 1 _/ [" m, T' ^( ]6 o V

PLC的輸入與輸出最好分開走線,,開關量與模擬量也要分開敷設。模擬量信號的傳送應采用屏蔽線,,屏蔽層應一端或兩端接地,,接地電阻應小于屏蔽層電阻的1/10。 ' ?' G, U4 k, [' _# U0 \8 g

PLC基本單元與擴展單元以及功能模塊的連接線纜應單獨敷設,,以防止外界信號的干擾,。 , o0 ?% `, R4 y, L" A3 T

交流輸出線和直流輸出線不要用同一根電纜,輸出線應盡量遠離高壓線和動力線,,避免并行,。 ; J1 o+ T( I/ N5 ^8 y& a

I/O端的接線 6 O. F" @/ N+ b( Q

輸入接線 , h5 @+ D( H6 X$ B) }: [

輸入接線一般不要超過30米。但如果環境干擾較小,,電壓降不大時,,輸入接線可適當長些。輸入/輸出線不能用同一根電纜,,輸入/輸出線要分開,。盡可能采用常開觸點形式連接到輸入端,使編制的梯形圖與繼電器原理圖一致,,便于閱讀,。 9 F; A2 c/ X6 O9 W& a' I

輸出連接 " J* m" b$ j! C$ [

輸出端接線分為獨立輸出和公共輸出。在不同組中,,可采用不同類型和電壓等級的輸出電壓,。但在同一組中的輸出只能用同一類型、同一電壓等級的電源,。 3 I4 @! E5 H6 X/ t5 j$ }

由于PLC的輸出元件被封裝在印制電路板上,,并且連接至端子板,若將連接輸出元件的負載短路,,將燒毀印制電路板,,因此,應用熔絲保護輸出元件,。 " _; s) Q0 N/ Z

采用繼電器輸出時,,所承受的電感性負載的大小,會影響到繼電器的使用壽命,因此,,使用電感性負載時選擇繼電器工作壽命要長,。 4 j' @. s$ h4 K7 g1 I

PLC的輸出負載可能產生干擾,因此要采取措施加以控制,,如直流輸出的續流管保護,,交流輸出的阻容吸收電路,晶體管及雙向晶閘管輸出的旁路電阻保護,。 + E6 v7 _7 u8 {$ x! g9 x7 ]& m, D

外部安全電路 ) |9 w0 q1 B, F3 F5 H

急停電路,。對于能使用戶造成傷害的危險負載,除了在控制程序中加以考慮之外,,還應設計外部緊急停車電路,,使得PLC發生故障時,能將引起傷害的負載電源可靠切斷,。 ( U' s0 ?8 B) D5 U, y( I* F

保護電路,。正反向運轉等可逆操作的控制系統,要設置外部電器互鎖保護,;往復運行及升降移動的控制系統,,要設置外部限位保護電路。 # a9 {+ w# O% j$ y" _# ]

可編程控制器有監視定時器等自檢功能,,檢查出異常時,,輸出全部關閉。但當可編程控制器CPU故障時就不能控制輸出,,因此,,對于能使用戶造成傷害的危險負載,為確保設備在安全狀態下運行,,需設計外電路加以防護,。 & e/ l& T" b" G) h

電源過負荷的防護。如果PLC電源發生故障,,中斷時間少于10秒,,PLC工作不受影響,若電源中斷超過10秒或電源下降超過允許值,,則PLC停止工作,,所有的輸出點均同時斷開;當電源恢復時,,若RUN輸入接通,,則操作自動進行。因此,,對一些易過負載的輸入設備應設置必要的限流保護電路,。 : E2 V+ T' b' c; U: O. Z! F" S

重大故障的報警及防護,。對于易發生重大事故的場所,為了確�,?刂葡到y(tǒng)在重大事故發生時仍可靠的報警及防護,,應將與重大故障有聯系的信號通過外電路輸出,以使控制系統在安全狀況下運行,。 5 J1 N; b! h0 }9 R3 B

PLC的接地 0 O( L- e$ [: _: W) _

良好的接地是保證PLC可靠工作的重要條件,,可以避免偶然發生的電壓沖擊危害。PLC的接地線與機器的接地端相接,,接地線的截面積應不小于2mm2 ,,接地電阻小于100Ω;如果要用擴展單元,,其接地點應與基本單元的接地點接在一起,。為了抑制加在電源及輸入端,、輸出端的干擾,,應給PLC接上專用地線,接地點應與動力設備(如電機)的接地點分開,;若達不到這種要求,,也必須做到與其它設備公共接地,禁止與其它設備串連接地,。接地點應盡可能靠近PLC,。 * n6 K6 p% [" I3 [

冗余系統與熱備用系統 / A3 V# {7 `6 w! g7 x/ m4 T3 F2 A+ ]

在石油、化工,、冶金等行業的某些系統中,,要求控制裝置有極高的可靠性。如果控制系統發生故障,,將會造成停產,、原料大量浪費或設備損壞,給企業造成極大的經濟損失,。但是僅靠提高控制系統硬件的可靠性來滿足上述要求是遠遠不夠的,,因為PLC本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系統或熱備用系統就能夠比較有效地解決上述問題,。 6 |; `: b/ s" X% [ s, h

在冗余控制系統中,,整個PLC控制系統(或系統中最重要的部分,如CPU模塊)由兩套完全相同的系統組成如圖2所示,。兩塊CPU模塊使用相同的用戶程序并行工作,,其中一塊是主CPU,另一塊是備用CPU,;主CPU工作,,而備用CPU的輸出是被禁止的,,當主CPU發生故障時,備用CPU自動投入運行,。這一切換過程是由冗余處理單元RPU控制的,,切換時間在1~3個掃描周期,I/O系統的切換也是由RPU完成的,。 4 r3 e, a* K" G4 F) V! |4 i

在熱備用系統中,,兩臺CPU用通訊接口連接在一起,均處于通電狀態如圖3所示,。當系統出現故障時,,由主CPU通知備用CPU,使備用CPU投入運行,。這一切換過程一般不太快,,但它的結構有比冗余系統簡單。

2#
發表于 2010-9-4 22:34:18 | 只看該作者
許多有用的啊    先頂一個
3#
發表于 2010-9-23 15:53:17 | 只看該作者
學習學習,,好東西,。謝樓主。
4#
發表于 2010-10-25 22:57:34 | 只看該作者
先學習了  頂 個
5#
發表于 2010-11-3 20:40:51 | 只看該作者
好東西,,謝謝樓主,,頂,太有才了
6#
發表于 2010-11-11 22:49:51 | 只看該作者
好 頂啊 謝了啊      
7#
發表于 2010-11-13 01:42:08 | 只看該作者
學習了,,收藏下,,呵呵
8#
發表于 2010-12-5 17:26:37 | 只看該作者
先學習下,好東西,,謝了
9#
發表于 2010-12-5 19:03:48 | 只看該作者
背部下來�,。∵是平時用的時候多總結,,日積月累自然就會了
10#
發表于 2010-12-9 17:38:04 | 只看該作者
不錯,,挺好的                                 

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-2-19 09:51 , Processed in 0.069616 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表