3 }1 A1 t+ v4 j+ D1 你們是怎么檢測表的,?如何確定表沒有問題,?我原來是做流量計標定檢定的,略知一二,;- R n9 _6 |' |4 K
2 含水的表是總 ...
: a K+ f3 R6 @$ F! ^0 z9 |- @2 P1,、表是送到送到質檢局還是計量局什么的,,這個我還真不是太清楚就是政府管這個事的地方?他們具體的檢測方法也不清楚,。拆下來這塊表應該是壞的,,沒用壓縮空氣(管子里有但是沒用)的時候,顯示讀數,,大約在200NM3/H,。& |6 m6 P+ a. F$ G6 f, {
2、拆下來的那個是分表,。因為像上圖,,壓縮空氣管路是架空的,當時為了方便查表把表引下來了,。拆下來的時候,,沒停機,直接把旁路打開,,關閉了表前后的閥門,,從關閥門到開始拆大約過了總共不到半個小時。5 w# _3 P0 g& v7 p) v J& n
3,、水汽的問題,,這個東西很糾結,空壓機組出來后接的冷干機,,進廠前,,儲氣罐后面有一個冷干機。這個把儲氣罐跟冷干機的位置對調一下能好點嗎,?因為聽說這里是一年左右會放一次儲氣罐里面的水,。。,。據說好多,。。,。
4 C0 N; V% F/ b! k+ F+ \4 ?4,、振動原因的判定。有兩塊表放在清洗機旁邊,,清洗機用氣通過兩塊表之間一處的一條支路來供給,。通過兩塊表的差值來計算清洗機的用氣量。但當只開清洗機的時候,,兩塊表都有讀數,,但清洗機停的時候就都沒有了。用手摸管子能感覺到有微微的振動,。這個會不會是兩塊表隔的太近造成的,。,。。就像上圖那樣的結構,,兩個中間大約隔了半米,。/ t5 v6 Z, A L) i0 V" [8 u, o6 A
5、另外,,拆下來的那塊表的的三角柱表面有一定的銹蝕,。。不知道這個是不是原因之一,。 |