3455| 5
|
有沒有這樣一種閥? |
| ||
點評
我又仔細看了一下,可能是我理解有誤,。你發個工作流程圖看看研究一下,。
“如果想讓閥繼續工作,必須把氣管里的空氣排掉,,重新接氣源,,閥才可以重新工作�,!笔沁@句嗎,?
只要進氣端有氣,此閥會一直處于關閉狀態,。把進氣管里的空氣排掉,,重新接氣源,閥就可以重新工作,。
這種閥只能解決我前面說的那句話,后面那句話也很重要的,。
評分
| ||||||||
點評
有型號發出來,,看看資料再找,。
有型號發出來看看資料再找。
是這個意思,,可能我沒描述清楚,。重新打開閥門的條件是氣管里的氣給排空了。
他這個另一邊是接的2位5通的機械閥。兩個出氣口輪流坐莊,。其中的一個出氣口是連接我這個閥的,。
大俠一看就是高人,原理描述的基本這樣的
德國的品牌,,型號已經給出,。不知道國內有沒有可以替代這種功能的。
| ||
點評
兩位五通延時氣控閥可以實現自動的循環,,但如果要可控的還得有外接的電磁閥才行,。
看了你們討論的我覺得上面的閥完全滿足你的要求了。二位五通閥的一個工作口出氣,,接三通到控制口和R口,,P口封堵,延時一段時間后RA關斷,;當二位五通閥排氣時,,整個管路的氣排空,裝備下一個工作循環,。
嗯,,我這個用簡單的電磁閥也可以達到目的。但是這樣PLC就要增加一個控制信號,。原先的結構是一個氣控閥,。我在不改變氣路結構上,看看可以替換不,,實在不行在用電磁閥,。
| ||
| ||
| ||
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-4-16 17:39 , Processed in 0.073618 second(s), 21 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.4 Licensed
© 2001-2017 Comsenz Inc.