求助:55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2007-4-10 15:12:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖

) u. K# R8 z/ l& p; |( U2 i1 b( v1 ?

  j急,。,。。,。,。

2#
發表于 2007-4-10 15:16:08 | 只看該作者

Re: 求助:55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖

KW   和KVA是同一個單位
3#
發表于 2007-4-10 15:50:49 | 只看該作者

Re: 求助:55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖

相同的單位,都是U*I,,但意思不一樣,。W是額定功率,VA是容量,。一般說,,“W”總是小于等于“VA”。它們之間的換算關系: W = VA×功率因數,。功率因數在0~1之間,,它表示了負載電流做的有用功(W)的百分比,。只有電熱器或電燈泡等純電阻的功率因數為1,。對于其他設備來說,有一部分負載沒有作功。這部分電流是諧波或電抗電流,,它是負載特性引起的,。由于有這部分電流,所以“ VA”值比“W”值大,,在功率因數為1時,,“W”和“VA”值才相同。

點評

通常來講,,自然功率因數為0.75,,采用靜電電容器柜在變電所進行集中補償后的功率因數,高壓側可達到0.95  發表于 2016-12-14 16:16
4#
發表于 2007-4-11 10:58:22 | 只看該作者

Re: 求助:55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖

謝謝 hunter-gun  的糾正
5#
 樓主| 發表于 2007-4-11 20:46:53 | 只看該作者

Re: 求助:55KW的功率轉換成容量kva是多少?如何計算的﹖

謝謝﹗/ e' p0 h4 ^7 K+ f% j1 f
   我遇到的情況是:55kw的電動機﹐我需要購買一臺穩壓器來控制380v電壓的偏差﹐請問下我的穩壓器容量怎么選擇呢﹖
, }0 }: b; y( I& H, h5 b7 a$ `                 55x0.8x2(余量)   是這樣計算嗎﹖1 {% M7 O+ |8 u7 k
       請教,。,。。,。
6#
發表于 2008-1-19 09:01:13 | 只看該作者
一般用KW除上功率因數
7#
發表于 2008-1-19 22:36:30 | 只看該作者
80---100KVA就能用了,銀子多的話再大點也行~~~~
8#
發表于 2008-1-21 15:12:20 | 只看該作者
實際選用的穩壓器要考慮到電機啟動時的沖擊電流(VA = W *系數/ 功率因數)