這些日子領導交給了一項工作,,設計一套空調通風系統,空調機組是外購設備,,我主要就是設計通風管道,。
8 A# `5 U. R! I8 K& k7 @2 k順便說一句,我上面有兩個領導,一個小的,,是個組長,,一個大的,是總工,,都是搞機械的,。. w' T2 d( l3 r# l
% I6 x$ F d$ n d( Y
起初的方案討論上,總工就說管路用pvc圓管,,外有保溫,,一端出風,為了節省冷氣,,一端還要回風,,整個管路的縱向長度是35m左右,而且要求一臺空調帶兩個地方,。于是我回到下面算了一下,,管道阻力加到一起要在8000-10000多Pa,空調的壓力才不到2000Pa,,這還沒算閥門,、軟管和三通的局部阻力,可以肯定,,風完全打不出去,!“聰明”的領導事先也想到了這個可能,告訴我在四個末端各加一個軸流風機,,作引風機,。我想了解風機的朋友都知道,軸流風機的壓力才多大,?對應的風量才200多Pa,,純粹亂搞!根據軸流風機的性能,,當風機的管路不暢,,甚至流量達到0時,功率將達到最大,,有燒電機的可能,。
; j. U, z) `7 d2 e) |6 i: |# B
$ M. e) L% U& r要解決上面的問題,就是要最大可能的加大風管截面積,,于是我上網找了下,,看到復合風管很不錯,重量輕,,易安裝,,直接使用,不用再做保溫,,價格也不貴,,于是,用復合風管做了個方案,,阻力算下來大概在1000Pa左右,,空調可以帶起,就算真的有了問題,,只要把回風管一甩,,絕對沒問題!+ \; `2 s. W; `2 P
* j( D5 U) C% i; g- d; d
于是和組長提了這個方案,,也不止一次和他說原方案的阻力太大,,開始時把我的方案看了看,后來就否了,,要采用領導最初的意見,,我又和總工說了一下這個問題,雖然我知道不會有什么效果,,果然他很外行的說:管道很暢通,,沒有多少阻力,加大風管沒有意義,。他好像根本不知道風速,、管徑和管道阻力之間的關系,以為那是自來水,,打開閥門就有水出了,。好了,我能做的,、能說的就這么多了,,意見也提了,建議方案也給了,,做出廢品就怪不到我了,,就當老子這次陪你們玩了,讓怎么改怎么改,,讓加啥加啥,。! v' b: u1 ?5 D- ~8 M& u
其實這個項目是有一定重要性的,這兩年全國近百家單位會涉及到訂購這項設備,,我們這是第一次設計,,按照領導的想法,第一次賣出的這個要作為樣板產品,,作為后續客戶的宣傳素材,,做出廢品,結果可想而知。+ B9 k }+ Q0 M- V4 W' f
; b( \3 l7 T$ z9 H; K U再說說這兩個領導,,組長不否認有他擅長的一面,,但此人是那種領導說就聽啥的,不反駁,,不較真,,遇到問題就聽領導的,他的想法是:領導就是權威,,絕不忤逆,。總工50左右歲,,機械專業,,腦子轉的比較快,但也沒少設計出問題產品,,自以為是權威,,懂的他懂,不懂的他也以為他懂,,就拿這次的管路設計,,這是純純粹粹的暖通專業的東西,沒看過流體力學就沒有發言權,,以前還有很多有關通風除塵的設備,,沒有一臺能正常用的,但他就是不反思,,以為是結構的問題,,其實是他根本不會選風機,不懂流體,!5 v1 Y- c0 o, z1 Y$ O; b
7 W" }0 n, Z+ q! l% U! O說了這么多,,除了發發牢騷之外,也想奉勸各位,,可別太把自己看的很nb而小看了周圍的人,,當有人來和你討論問題的時候,別拿著,,別不懂裝懂,,被人家看出來只會背地里恥笑你,這還是輕的,,到了不聽勸告而出了事時,,就等著擦汗吧。 |