這些日子領導交給了一項工作,設計一套空調通風系統,,空調機組是外購設備,,我主要就是設計通風管道。
3 `4 d/ L8 d8 P6 S5 a0 s順便說一句,,我上面有兩個領導,,一個小的,是個組長,,一個大的,,是總工,都是搞機械的,。0 E" i& D! s, A% ~
: b4 {, u+ ]6 }9 B
起初的方案討論上,,總工就說管路用pvc圓管,外有保溫,,一端出風,,為了節省冷氣,一端還要回風,,整個管路的縱向長度是35m左右,,而且要求一臺空調帶兩個地方。于是我回到下面算了一下,,管道阻力加到一起要在8000-10000多Pa,,空調的壓力才不到2000Pa,這還沒算閥門,、軟管和三通的局部阻力,,可以肯定,風完全打不出去,!“聰明”的領導事先也想到了這個可能,,告訴我在四個末端各加一個軸流風機,作引風機,。我想了解風機的朋友都知道,,軸流風機的壓力才多大?對應的風量才200多Pa,純粹亂搞,!根據軸流風機的性能,,當風機的管路不暢,甚至流量達到0時,,功率將達到最大,,有燒電機的可能。
9 `1 f6 [0 n. O) \4 ?- b5 k' {/ r1 K- Q' ^
要解決上面的問題,,就是要最大可能的加大風管截面積,,于是我上網找了下,看到復合風管很不錯,,重量輕,,易安裝,直接使用,,不用再做保溫,,價格也不貴,于是,,用復合風管做了個方案,,阻力算下來大概在1000Pa左右,空調可以帶起,,就算真的有了問題,,只要把回風管一甩,絕對沒問題,!0 j5 t. E ?0 e: e
9 f. r9 j+ E% R% s于是和組長提了這個方案,,也不止一次和他說原方案的阻力太大,開始時把我的方案看了看,,后來就否了,,要采用領導最初的意見,我又和總工說了一下這個問題,,雖然我知道不會有什么效果,,果然他很外行的說:管道很暢通,沒有多少阻力,,加大風管沒有意義,。他好像根本不知道風速、管徑和管道阻力之間的關系,,以為那是自來水,打開閥門就有水出了,。好了,,我能做的、能說的就這么多了,意見也提了,,建議方案也給了,,做出廢品就怪不到我了,就當老子這次陪你們玩了,,讓怎么改怎么改,,讓加啥加啥。% K1 G7 p/ A6 Q9 g" U
其實這個項目是有一定重要性的,,這兩年全國近百家單位會涉及到訂購這項設備,,我們這是第一次設計,按照領導的想法,,第一次賣出的這個要作為樣板產品,,作為后續客戶的宣傳素材,做出廢品,,結果可想而知,。
: ^! E- e, x7 w% w3 e+ K0 N8 h9 y$ \6 r5 H4 b( }
再說說這兩個領導,組長不否認有他擅長的一面,,但此人是那種領導說就聽啥的,,不反駁,不較真,,遇到問題就聽領導的,,他的想法是:領導就是權威,絕不忤逆,�,?偣�50左右歲,機械專業,,腦子轉的比較快,,但也沒少設計出問題產品,自以為是權威,,懂的他懂,,不懂的他也以為他懂,就拿這次的管路設計,,這是純純粹粹的暖通專業的東西,,沒看過流體力學就沒有發言權,以前還有很多有關通風除塵的設備,,沒有一臺能正常用的,,但他就是不反思,以為是結構的問題,,其實是他根本不會選風機,,不懂流體!
/ \8 D+ |. R$ b: M) T6 ]6 K' A. `! K+ b8 Z- a# I4 c' ~ {) w
說了這么多,除了發發牢騷之外,,也想奉勸各位,,可別太把自己看的很nb而小看了周圍的人,當有人來和你討論問題的時候,,別拿著,,別不懂裝懂,被人家看出來只會背地里恥笑你,,這還是輕的,,到了不聽勸告而出了事時,就等著擦汗吧,。 |