本帖最后由 機械——菜鳥 于 2021-1-3 17:03 編輯
/ A. @& b) w, `. X( F, p/ K Y) n
- Q9 B8 V: G6 w: _. A1、伺服電機選型- T) R9 L" U3 w4 j/ ]
這個考慮到的因數還挺多,,什么轉矩,、功率、轉速是基本要算算的,,對于慣量的匹配上也要考試控制什么玩意,,伺服一般都有增益系數可以調一調的,不一定都得小于10.根據使用需求選擇是增量式還是絕對式的,,要不要帶抱閘,,直連?減速機?同步帶,?其他,?
" d9 Z6 I9 f, {8 M! s沒用過幾個牌子,三菱,、臺達,、松下100W~2KW
* P0 [: R4 S8 t- G3 t5 E* Z不過說到伺服也不光只有高壓的交流伺服,還有低壓直流伺服,、步進伺服,。對于很多定位要求并不是很高的設備來說,步進伺服也是完全可以滿足要求,,而且成本低控制簡單,。大家常用的20bit之上的編碼器性能富裕太多,步進伺服1000線分辨率配上5mm導程的伺服,,顯示精度就能達到5u,,一般來說達到幾個絲沒問題,再高的話,,你的機械結構不一定滿足得了那么高定位要求,。! b% W7 |! P; d, N" A
2滾珠絲杠的固定形式$ _" J0 `: l: m7 j( K# h
固定端兩對角接觸的固定座,另一端一般是個深溝球的支撐座,,當然要求不高的情況下,,轉速慢、行程小后端可以不用支撐座,。
" Z+ Q; m- y9 I2 G9 [3 J* H2 o# E3.有刷電機和無刷電機的考慮
5 T9 H' r; n+ P) v4 X6 b: _有刷有電刷用于換向,,有使用損耗,一般不考慮使用,。無刷工業上也分交流電機,、直流無刷電機,交流電機也看是要看工控來選擇,,是否頻繁啟動,、是否需要調速、電源性質(三相/單相),,直流無刷工控中可能比較小眾吧,,不過我比較喜歡用,功率密度一般比市面上那些交流電機高,,可以把體積做的比較小,,長時間工作得考慮散熱問題(風冷/水散熱)1 @6 i' _5 i2 ^% H- ] j1 r
4.傳感器品牌
/ \$ z# \: }! S/ |9 j2 u) ]這個其實跟客戶需求有很大關系吧,大廠一般有自己的備件庫,,會指定你使用什么品牌的什么系列的傳感器,,當然沒有指定的話最好,,可以自由發揮。像接近,、普通光電開關:歐姆龍,、松下、基恩士(我們公司日系用的多),,國產的用得得也不少,,很多安裝位置其實可以互換的。除了常用的,,特殊的傳感器就得去各大官網找找了,,位移、顏色,、液位,、溫度、流量,、氣壓,、液壓等,位移用過基恩士和松下的,,松下那個好像是全網最低吧,,還挺好用,顏色用過基恩士的挺好用,,國產的和松下的色標識別黑色還真是不穩定,。液位,沒用到過,,溫度,網上買的,,國產PT100它不香,?流量:只用過基恩士的,非接觸式的,,至于接觸式的,,只在流體力學的課本中學過。氣/液壓,,SMC,、亞德客+基恩士,其實硅擴散測壓力已經白菜話了,,國產的也還可以的吧,!1 V/ V2 n& g% r$ r: |, H) q8 c
5、導軌規格
$ e* r( V5 L/ J7 g/ f0 \) S長期使用上銀(國產)導軌,,HG系列15/20居多,,不過我只記得請15是60mm的孔距,,MGN系列,小點的7好像是20mm的間接,,9/12/15是30mm,?% d& d1 x/ B) D1 E8 l) M
THK,只用一款,,規格是15的,,間距好像也是60mm,還用過一些MISUMI的,,具體不記得了,。這玩意沒必要上綱上線問吧。你們幾臺不允許測量,,難道你們之前還沒有圖紙和BOM,?導軌不要長度和孔邊距你確定都能很好的安裝好?: @( t9 U( e `! h7 I4 H
6.是我的話就用閉環步進+同步帶,,不過精度的話也分絕對精度和重復精度的,,如果是重復精度用鏈條也可以(齒形鏈都可以就是太貴不常用吧),適合在高溫,、油污環境中使用,,同步帶就不行了* D5 Q; r. e/ l" g3 @5 T7 ?
7、這空壓力報警或者達不到7 I2 e; l6 l$ B% `( l7 D
壓力達不到要么是真空源的問題要么是管路問題,,真空源要是真空閥,,要么是壞了,要么是堵了,,管路要么漏了要么堵了,,測試一下不就知道了?真空泵的話,,要么泵頭壞了要么泵壞了,,要是現場壞了你還會修?不是換一個嗎9 ^# Q; o% z! V' R+ s# S2 {
8,、氣路圖可以畫,,得給個氣動元件的符號出來,手繪的話沒得那個本事
* t9 \, d" {0 B3 G 繼電器圖,。我可以給你出份幾百頁的電路圖或者PLC程序或者C++代碼,,就一個繼電器我是不會出圖的,這個都不會還要電工干什么,。 |
|