求助,,西門子MM440變頻器如何將電機的實際轉速反饋給PLC,?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2015-6-5 20:22:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,,西門子MM440變頻器如何將電機的實際轉速反饋給PLC,?知道變頻器有捕捉電機實際轉速(頻率)的能力,,但是如何將這個值反饋給PLC?是否可以反饋給PLC~~希望前輩給出解答~~
2#
發表于 2015-6-6 08:03:29 | 只看該作者
有嗎,?有這個功能還需要編碼器干什么?
3#
發表于 2015-6-9 10:45:13 | 只看該作者
通過變頻器的模擬量輸出4~20MA,反饋到PLC的模擬量輸入模塊數值為0~27468 ;  然后通過0~27468 對應0~50HZ; 計算出變頻器的反饋頻率H ; 最后通過電機的銘牌知道電機在額定頻率50HZ的電機轉速N1; 最后通過比例關系:N2=N1/50*H 就可計算得出電機的轉數,。  