螺旋線大俠的問題:一臺變頻器驅動100臺風機時,,怎樣處理啟動過程,? |
評分
| ||||||||
點評
抱歉,,沒有說明風機的技術參數,。但你的思維方式有問題。
變頻器相當于“軟啟動”,,啟動電流不大,。一臺一臺地順序啟動,那才是全壓啟動,,電流才大呢,。
| ||
點評
小老板,,心疼錢,,行不?
| ||
點評
甲方沒問技術細節?要么甲方一看就明白關鍵所在,,要么不懂懶得問
和安裝環境沒關系,,空氣總要對流的。
既然這樣,,我也不多問了,。只想知道,,是否風機安裝在開放的環境,而不是在隧道里,,就不會出現反轉的現象了,?
| ||
| ||