FX-20P手持編程器(Handy Programming Panel,,簡稱HPP)用于FX系列PLC,,F(xiàn)X-20P有聯機(OnLine)和脫機(Offline)兩種操作方式。 n d% F3 `/ x" I! L. \
開機顯示: PROGRAM MODEM
4 t% o6 K8 ?/ D* ~6 B ONLINE (PC) 聯機,;
5 G; N8 h o* P9 z OFFLINE (HPP) 脫機,; $ T% }; U9 \$ X7 e; @" L7 F
一、HPP操作面板
4 g* X0 r$ _ U �,、俟δ苕I【RD/WR】,讀出/寫入,;【INS/DEL】,插入/刪除;【MNT/TEST】,監視/測試,;各功能鍵交替起作用,,按一次時選擇第一個功能,再按一次,,則選擇第二個功能,。 5 K- [8 t( G5 k+ [5 _: h( @
>>> ②其它鍵【OTHER】,在任何狀態下按此鍵,,顯示方式菜單(項目單),。安裝ROM寫入模塊時,在脫機方式菜單上進行項目選擇,。
4 h2 ~! I% h& J2 m& j- g- X. T7 u, D >>> �,、矍宄I【CLEAR】,如在按【GO】鍵前(即確認前)按此鍵,,則清除鍵入的數據。此鍵也可以用于清除顯示屏上的出錯信息或恢復原來的畫面,。
5 C6 z3 A# s+ O2 [ >>> �,、軒椭I【HELP】,顯示應用指令一覽表。在監視時,,進行十進制數和十六進制數的轉換,。
2 }& o! x' Y5 @4 ]' E* A, Y >>> �,、菘崭矜I【SP】,在輸入時,,用此鍵指定元件號和常數。
7 a" J0 o) m+ y. N" H4 T) R8 } >>> �,、薏叫蜴I【STEP】,用此鍵設定步序號,。
7 D6 c l$ M1 p- c. D字串3
; Q' n$ t$ F, g6 G' P" K; O1 P0 y& v9 u8 M- i0 H. L. N/ z
- n8 }% k5 J% b ^ b8 ~! O: E$ i' u >>> ⑦光標鍵【↑】,、【↓】,用此鍵移動光標和提示符,,指定當前元件的前一個或后一個元件,作行滾動,。
% z, G& O8 Q" |% o2 y >>> �,、鄨�(zhí)行鍵【GO】,此鍵用于指令的確認、執行,,顯示后面的畫面(滾動)和再搜索,。 " t! n7 P; Y2 Z" u0 I
>>> ⑨指令,、元件號,、數字鍵,上部為指令,,下部為元件符號或數字,。上、下部的功能是根據當前所執行的操作自動進行切換,。下部的元件符號【Z/V】,、【K/H】、【P/I】交替起作用,。
2 L1 [$ w% z+ e1 K >>> 二,、HPP主要功能操作
0 e- r3 ^1 p/ B _ >>> 手持編程器HPP復位:RST+GO;
7 o: Q! O4 I* n( q >>> 程序刪除:PLC處于STOP狀態,。
, z. C, d! Z6 h8 ]; i7 a: |; e >>> 逐條刪除:讀出程序,,逐條刪除用光標指定的指令或指針,基本操作:【讀出程序】→【INS】→【DEL】→【↑】,、【↓】
1 C6 ? E, l- Y: C# r >>> →【GO】,。
: c- ?) c/ y/ x8 v >>> 指定范圍的刪除:【INS】→【DEL】→【STEP】→【步序號】
' ?/ B% a+ i- q. { >>> →【SP】→【STEP】→【步序號】→【GO】,。
1 C5 q' A; n) q1 R' Y& t9 J >>> 元件監控:【MNT】→【SP】→【元件符號】→【元件號】→【GO】
& \ I. F9 M% s) G字串1% T& P+ f2 v4 c8 z( r* K
9 l: J. }( j" e+ @5 t0 q! |, Y
>>> →【↑】、【↓】,。 % y G4 @! z2 l9 z8 P- v) S
>>> 強制ON/OFF:PC狀態:RUN,、STOP
( `4 I4 }1 v7 }$ S6 R) r8 C >>> 元件的強制ON/OFF,先進行元件監控,,而后進行測試功能,。
9 Q/ i" a' d6 B& e( O2 Y >>> 【MNT】→【SP】→【元件符號】→【元件號】→【GO】→【TEST】→【SET】/【RST】。
# F5 V7 {; w% E2 D' c >>> 其中【SET】為強制ON,,【RST】為強制OFF,。 o, n- U% R9 W& Q, D; ?1 ]1 {
>>> 注意:在PLC為RUN運行時,可能會使強制失效,,為驗證強制輸出,,
- A4 W1 p" ~& G6 ^) ?7 K k >>> 最好PLC為STOP。 / i/ P0 N& M: f+ N# \
>>> 程序的寫入:【RD/WR】→【指令】→【元件號】→【GO】,。 ) v" c8 M- M; u) O7 E5 C- S, x
>>> 計時器寫入:【RD/WR】→【OUT】→【T××】→【SP】→【K】→【延時時間值】→【GO】,。 7 W$ ?0 T+ d5 m- ^
>>> 程序的插入:PLC處于STOP狀態。讀出程序→【INS】→指令的插入→【GO】,。
4 O8 B0 `+ W8 E1 K >>> 聯機方式菜單有7個項目: - y1 g8 }7 m2 z
>>> 方式切換,、程序檢查、存儲盒傳送,、參數設置,、元件變換、蜂鳴器音量調整,、鎖存清除,。 |