熱繼電器是廠礦企業使用較普遍的電氣設備之一,,一般由加熱元件,、控制觸頭和動作系統,、復位機構等三部分組成,,它是依靠通過發熱元件的負載電流超過允許值時,,所產生的持續增大熱量使動作機構隨之動作的一種保護電器,。主要用于電力拖動系統中保護電動機的過載,、及對其它電氣設備發熱狀態的控制,,目的是防止電動機等設備長時間嚴重過載,而導致的電動機等設備絕緣老化加速,、使用年限縮短,、甚至燒毀的現象發生。
* u% O3 ], M6 ~8 g1 s
5 e6 x8 I" `8 y; C* T      熱繼電器常見的故障包括:拒絕動作,、誤動作和動作不穩定時慢時快,,產生的原因及其處理措施如下。 # @. @5 H+ _2 S0 ]5 _4 ~8 Q3 c

. l  C- N$ v  k  v" X9 A      1 拒絕動作原因及對策
- v' ]; k4 m% ?/ |* Z
; g9 g% b: x9 D) m, H' X      熱繼電器與電動機等設備不匹配,。額定技術值過大或不適合,,造成熱繼電器拒動。額定技術參數應重新選擇,。
  U5 Q" P5 p+ X1 _8 |) @
8 D2 m' \- l- l; B4 r% J; D" a      熱繼電器外接線螺釘虛接,、虛焊。應將外接線全部檢查后接好接實,。 , o) p- D- W) ~% ]% }

4 ~( a  f: X- C! [7 d, t2 A  ^3 B      動作電流整定值偏大,,應合理調低整定值或更換額定電流符合要求的熱繼電器。 # X" R8 M  [# u* q

, c$ u. X  l4 G7 @" Z* z      因負荷側短路或負載電流過大,。反復短時操作頻率過高或機械機構故障,,使熱繼電器不能動作,,導致熱元件燒斷或脫焊拒動。應更換新熱繼電器,,或選擇帶速飽和電流互感器的熱繼電器,。 : P' x$ b" R, m( `6 L/ q
. z7 Q( [6 P0 `- a+ K
      年久失修,導致機械動作機構和膠木零件的磨損,。積塵銹蝕或變形甚至卡住,。應修理調整,但應防止熱繼電器動作特性發生變化,。
/ q" \: d$ e2 `8 t4 Q# h- l1 N" v
$ U7 E  b: m3 |: H  c% O  a5 F9 g% g: r      熱繼電器導板脫出,,應重新放入并校驗其是否靈活。
; U2 D. u) G6 K) T. x
1 s) I/ e; z& ]* X      熱繼電器可調整部件,,應調整至整定點位置,。 * \1 ~1 Y: d- k( s# X  O

& V+ t' d$ N/ Q( G6 ]       熱繼電器觸頭接觸不良,應清除觸頭表面塵垢或氧化物等,。
& O& i2 f# f: i, d1 S4 K6 w3 `( R# H
      熱繼電器動觸桿彈性減小或消失,、觸頭接觸不上或燒壞。應修理動觸頭桿或觸頭,,必要時更換,。 * t' V. |/ C. V

! [5 M0 \4 F6 d0 L" h9 W1 ?      2 誤動作 * i. Z7 k! s: U/ J
4 g3 _2 D# {+ R( w* I
       整定值偏小,合理調高整定值或更換額定電流符合要求的熱繼電器,。 2 Q' X2 l% Z1 K- u4 w( }

' R  h+ I! F% Y4 W* h2 q& ^      電動機拖動時間過長,,應按電動機起動時間要求選擇具有適合可返回時間級數的熱繼電器,或起動時將熱繼電器短接,,起動后再解除其短接,。 3 p7 ~1 D4 w+ w3 N: T5 Z
& ^+ k9 @% X/ a
      操作頻率過高,應合理選用并限定操作頻率,。 % ?! t; T8 @/ c  a
& C  c: B. f0 D1 g
      有強烈外部沖擊振動,。應采用防振措施或選用抗沖擊振動性好的熱繼電器。 4 W4 Z1 E8 b) A2 V8 e
2 r1 H- Q2 F  T4 B0 F( m
      可逆運轉,,反接制動或密接通斷,。不宜選用雙金屬片-熱元件式繼電器,應改用半導體溫度熱繼電器保護,。
) A& r7 b1 T% l7 ]+ }3 A9 N$ a& [7 p) R- y* l* _
      熱繼電器安裝不合規定或熱繼電器周圍溫度與被保護設備的周圍溫度相差太大,。應按兩處溫度差配置適當的熱繼電器。
, F* q6 N- J7 _* M5 B+ w
! r1 v6 L& Z( O- p. P      3 動作不穩定,,時慢時快 0 H$ h, F! h! M$ ?, z* R

+ Y, f2 b  g, y$ S5 y7 \& U      熱繼電器內部機構中,,個別零部件松動。應及時緊固零部件,。 * d% B6 y# s5 |$ M0 ~8 I

1 N; [2 H/ M- e: D) O/ E- k      電流波動太大,,熱繼電器調整試驗時,,電流波動太大或外線螺絲沒有擰緊、每試驗中間的冷卻狀態不同,、造成雙金屬片彎折,。相應措施是安裝穩流器,將外接線螺釘擰緊,,使冷卻狀態保持相同,,校驗電流表的準確度或更換熱繼電器