東西不多,貼出來不就可以了,還發什么附件呀
% i! S6 p6 a4 o3 n4 M; Q9 O" c. o
5 o( U5 r5 I9 X" _(原文)
2 u) I6 o# l( p3 O9 ~: }接觸器的選擇7 o$ B, a0 u' ~8 \4 D& E
1.額定電壓:銘牌額定電壓是指主觸點上的額定電壓,,通常用的電壓等級為! {) `- X, j8 {8 ]6 }
直流接觸器:220V,,440V,,660V
# V9 ?4 S1 h$ f+ ^: L6 P; {交流接觸器:220V,380V,,500V' K% {* b" }0 e# O
如某負載是380V的三相感應電動機,,則應選用380V的交流接觸器。$ A6 M. s4 y' B3 [! l1 G5 b
2.額定電流:銘牌額定電流是指主觸點的額定電流,。通常用的電流等級為:
, n0 q5 y% h2 t% i( H" a, ^ 直流接觸器:25,,40,60,,100,,150,,250,400,,600A
, W( \& G4 I5 z8 Z; Z& n4 I 交流接觸器:5,,10,20,,40,,60,100,,150,,250,400,,600A, ?& Z* _ I7 k
上述電流是指接觸器安裝在敞開式控制屏上,,觸點工作不超過額定溫升,負載為間斷—長期工作制時的電流值,。若超過8小時,,必須空載開閉三次以上,以消除表面氧化膜,。如果上述條件改變,,就要做相應修正起電流值,具體如下:
7 H4 d. ]+ {: g) I. A# ^+ M當接觸器安裝在箱柜內,,由于冷卻條件差,,電流要降低10~20%使用# D$ {% w- V; K, A0 [( j% O
當接觸器工作于長期工作制,而且通電持續率不超過40%,;敞開安裝,,電流允許提高10~25%;箱柜安裝,,允許提高5~10%
+ k8 `# d9 P) o k3.線圈的額定電壓:通常的電壓等級為
0 W9 Y1 C' w) o+ C直流線圈:24,48,,220,,440V& p9 R, b+ M8 Q& \, C* {
交流線圈:36,127,,220,,380V
9 K/ \1 r& A7 @& ~: T4 G8 p3 S(選擇時一般交流對交流,直流對直流,,但交流負載頻繁動作時可采用直流吸引線圈的接觸器,;直流接觸器斷開時產生的過電壓高達10~20倍,故不宜采用高電壓等級,,電壓太低,,接通線圈用的繼電器或接觸器的聯鎖觸點不可靠)( G( d/ U% q: P5 \) L+ u
4.操作頻率:指每小時接通的次數,,交流接觸器最高為600次/h,直流接觸器可達1200次/h,。8 y4 Z: z; p5 Q; l2 X! o" m
5.輔助觸頭的工作電流:輔助觸頭(或稱輔助開關)的微動開關,,它有兩個電流參數,一是約定發熱電流,,一是工作電流,。工作電流有多種,而約定發熱電源只有一個,。6 u7 a# ? x! V# B9 g* v
約定發熱電流的定義:GB/T2900.18對約定發熱電源電流的定義是:“在規定條件下實驗時,,開關電器在8h工作制下,各部件的溫升不超過極限值時所能承載的最大電流,�,!�
# O4 V! p3 ^3 ?* k. e工作電流:由它所控制的電磁鐵在閉合狀態下的負載功能來決定。: ]8 Z, W6 E% J% O" o6 c/ O# L
輔助觸頭的工作電流的確定:GN14048.5-93《低壓開關設備和控制設備 控制電路電器和開關元件第一部分 機電式控制電路電器》的附錄C“某些使用類別的輔助觸頭名義額定值舉例”中,,列出目前使用較多的AC-15和DC-13的動作電流,,AC-15類別中,輔助觸頭的Ith=2.5A時,,控制電磁鐵閉合狀態下的功率(容量)為180VA,;Ith=5A,控制功率為360VA,,Ith=10A,,控制功率為720VA;DC-13(直流)Ith=1A,,控制功率為28W,,Ith=2.5A,控制功率為69W,,Ith=5A,,控制功率為138W,Ith=10A,,控制功率為275W,。根據所控制的電磁鐵負載功率,和微動開關(輔助觸頭)的電壓值,,就可算出它的工作電流,,例如Ith=3A,可參照Ith=2.5A的控制功率,,為AC-15時,,控制功率為180VA(符合AC-15用于控制大于72VA的交流電磁鐵負載的規定),180VA/380V=0.47A,,180VA/220V=0.81A,,就是輔助觸頭在380V和220V電壓下的動作電流Ie,;再如DC-13(控制直流電磁鐵),Ith=2.5A,,控制電磁鐵的容量(功率)為69W,,69W/220V=0.31A,69W/110V=0.63A,,就是輔助觸頭在220V和110V下的工作電流,,確定輔助觸頭的工作電流是很重要的,因為輔助觸頭的通電操作性能實驗,,非正常接通與分斷能力實驗都與Ie的數值有關的Ie取大或取小都不符合產品的要求,。
& }( g: N$ b1 A[幾點補充經驗與參考:
- M$ f) F0 Y4 D) R& Y(1)持續運行的設備,接觸器按67-75%算.即100A的交流接觸器,,只能控制最大額定電流是67-75A以下的設備.6 g9 e5 l1 r% M# U* A# ]
(2)間斷運行的設備.接觸器按80%算.即100A的交流接觸器,,只能控制最大額定電流是80A以下的設備.
" c- Q7 B* I2 S(3)反復短時工作的設備.接觸器按116-120%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是116-120A以下的設備.
! k- v/ x4 S: e: s還要考慮工作環境和接觸器的結構形式.
$ u9 |% p% D% T9 D這是老國標規定.新國標規定我還沒見過.應該出入不大.
4 k. |) f3 ~& e& ^ e! ?(4)電器的四種工作制:% L! C; s' ?5 F% J. s
a.八小時工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,,其通電時間足以達到熱平衡,,但超過8小時必須斷開電路。
5 h8 O0 t3 }2 b8 Gb,。長期工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,,其通電時間超過8小時也不斷開電路。長期工作制又叫不間斷工作制,。
$ u, H4 T0 A0 j$ C# Z6 Cc,。短期工作制 在電器的電流回路中,通電的時間與斷開的時間互相交替,,通電的時間比斷開的時間短的工作制,,并且通電的時間不足以使電器達到熱平衡,而兩次通電時間足以使電器溫度恢復到環境溫度,。$ E. i1 }2 y& Y# T7 G$ T
d.反復短時工作制 在電器的電流回路中,,通電的時間與斷開的時間循環交替,并且有一定的比值,。由于工作周期很短,,所以電器達不到熱平衡。反復短時工作制又叫斷續周期工作制,。] |