東西不多,貼出來不就可以了,還發什么附件呀5 e: [. m4 c0 B" B R0 E) \
7 T$ L. p! L* t7 t(原文)
1 Z. a' B1 [" _3 _) |接觸器的選擇
* t# k1 u: m! ]6 t8 U1.額定電壓:銘牌額定電壓是指主觸點上的額定電壓,通常用的電壓等級為
# k6 P$ n0 z8 |% [( b直流接觸器:220V,,440V,,660V
& @5 \" _0 R# x. L1 D交流接觸器:220V,380V,,500V8 M2 V! {: ]4 D3 C
如某負載是380V的三相感應電動機,,則應選用380V的交流接觸器。
1 [/ m& u- l, a% @2.額定電流:銘牌額定電流是指主觸點的額定電流,。通常用的電流等級為:) V& d( P- u% v! ?* }( m. y
直流接觸器:25,,40,60,,100,,150,250,,400,,600A2 f. x# O6 t1 g( r5 o1 \+ v+ [
交流接觸器:5,10,,20,,40,60,,100,,150,250,,400,,600A
/ p: i" v* v; Y2 h3 }# k! s3 r上述電流是指接觸器安裝在敞開式控制屏上,觸點工作不超過額定溫升,,負載為間斷—長期工作制時的電流值,。若超過8小時,必須空載開閉三次以上,,以消除表面氧化膜,。如果上述條件改變,就要做相應修正起電流值,,具體如下:4 P Z; K! G5 l5 i, @& _ j! B
當接觸器安裝在箱柜內,,由于冷卻條件差,電流要降低10~20%使用
. ~; h& J+ O q當接觸器工作于長期工作制,,而且通電持續率不超過40%,;敞開安裝,,電流允許提高10~25%,;箱柜安裝,允許提高5~10%2 @8 M1 u0 B3 ?# Q. n/ O
3.線圈的額定電壓:通常的電壓等級為
- u$ q; m, c2 G9 _直流線圈:24,48,,220,,440V
* a. V. K( S" g交流線圈:36,127,,220,,380V
. [- s! J; o( m3 ~9 W6 M! F(選擇時一般交流對交流,直流對直流,,但交流負載頻繁動作時可采用直流吸引線圈的接觸器,;直流接觸器斷開時產生的過電壓高達10~20倍,故不宜采用高電壓等級,,電壓太低,,接通線圈用的繼電器或接觸器的聯鎖觸點不可靠)
! H5 I6 E7 U1 Z' }2 |4.操作頻率:指每小時接通的次數,交流接觸器最高為600次/h,,直流接觸器可達1200次/h,。: D3 r& \' t) l; I( b& M( E0 Z' l
5.輔助觸頭的工作電流:輔助觸頭(或稱輔助開關)的微動開關,它有兩個電流參數,,一是約定發熱電流,,一是工作電流。工作電流有多種,,而約定發熱電源只有一個,。- H5 ` H- p$ N M* N; G# s
約定發熱電流的定義:GB/T2900.18對約定發熱電源電流的定義是:“在規定條件下實驗時,開關電器在8h工作制下,,各部件的溫升不超過極限值時所能承載的最大電流,。”
& E) U8 B1 H: B/ }0 F4 b工作電流:由它所控制的電磁鐵在閉合狀態下的負載功能來決定,。" p: x: Q1 y( N; d. A5 C
輔助觸頭的工作電流的確定:GN14048.5-93《低壓開關設備和控制設備 控制電路電器和開關元件第一部分 機電式控制電路電器》的附錄C“某些使用類別的輔助觸頭名義額定值舉例”中,,列出目前使用較多的AC-15和DC-13的動作電流,AC-15類別中,,輔助觸頭的Ith=2.5A時,,控制電磁鐵閉合狀態下的功率(容量)為180VA;Ith=5A,,控制功率為360VA,,Ith=10A,控制功率為720VA,;DC-13(直流)Ith=1A,,控制功率為28W,Ith=2.5A,,控制功率為69W,,Ith=5A,,控制功率為138W,Ith=10A,,控制功率為275W,。根據所控制的電磁鐵負載功率,和微動開關(輔助觸頭)的電壓值,,就可算出它的工作電流,,例如Ith=3A,可參照Ith=2.5A的控制功率,,為AC-15時,,控制功率為180VA(符合AC-15用于控制大于72VA的交流電磁鐵負載的規定),180VA/380V=0.47A,,180VA/220V=0.81A,,就是輔助觸頭在380V和220V電壓下的動作電流Ie;再如DC-13(控制直流電磁鐵),,Ith=2.5A,,控制電磁鐵的容量(功率)為69W,69W/220V=0.31A,,69W/110V=0.63A,,就是輔助觸頭在220V和110V下的工作電流,確定輔助觸頭的工作電流是很重要的,,因為輔助觸頭的通電操作性能實驗,,非正常接通與分斷能?shí)驗都與Ie的數值有關的Ie取大或取小都不符合產品的要求。
' \5 d1 T4 y2 N[幾點補充經驗與參考:
! U6 N0 w8 B! a% {* l( o(1)持續運行的設備,,接觸器按67-75%算.即100A的交流接觸器,,只能控制最大額定電流是67-75A以下的設備.0 r0 ` Q- l+ ~! ~
(2)間斷運行的設備.接觸器按80%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是80A以下的設備.6 {0 F: p# x8 k/ K% I- l
(3)反復短時工作的設備.接觸器按116-120%算.即100A的交流接觸器,,只能控制最大額定電流是116-120A以下的設備.
( [8 w4 M( a( e" _8 ]/ y還要考慮工作環境和接觸器的結構形式.% i2 m1 R3 D+ P, }6 ?
這是老國標規定.新國標規定我還沒見過.應該出入不大.
. ~" `. g1 ?; a(4)電器的四種工作制:
5 g6 N3 f5 L4 _+ u+ K& B) @5 Oa.八小時工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,,其通電時間足以達到熱平衡,但超過8小時必須斷開電路,。
% G; ?- U- o) m) G5 ? f+ wb,。長期工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,其通電時間超過8小時也不斷開電路,。長期工作制又叫不間斷工作制,。: F+ E' p6 ^ F. U Q! s4 Q- p
c。短期工作制 在電器的電流回路中,,通電的時間與斷開的時間互相交替,,通電的時間比斷開的時間短的工作制,并且通電的時間不足以使電器達到熱平衡,,而兩次通電時間足以使電器溫度恢復到環境溫度,。8 ^. Q3 L+ P/ ?+ e1 j* h0 R& W1 E
d.反復短時工作制 在電器的電流回路中,,通電的時間與斷開的時間循環交替,并且有一定的比值,。由于工作周期很短,,所以電器達不到熱平衡,。反復短時工作制又叫斷續周期工作制,。] |