發表于 2007-11-21 09:13:41 | 只看該作者
還有可能是驅動器沒調好,找個明白人看看,不要相信廠家的就一定可以解決問題.遇到新手,把床子都拆光了也不一定能解決問題.當然,對他們要有耐心,高手不是天生的,都是一步一步過來的.想當初我剛入行時也是鬧了不少笑話,就是到現在也不是什么問題都能解決.
% }2 [. x9 l. L" T( e1 ]簡明點的抗干擾:0 b( e8 ~  |5 Q0 b2 n7 ]$ n. V
保證接地良好,這是基礎.
8 M( c/ Y6 g0 |+ J9 K9 t驅動和系統之間的連接要盡可能的短,如果是屏蔽線就把屏蔽層也接地,如果是雙絞線的,要盡可能減小非雙絞的長度.; e: n3 Y" t6 D( j5 A* K9 n( y
驅動和電機之間的反饋電纜要剝皮接地.- K/ T' L+ h  [0 B( D
未使用的線要取掉,每一根線就相當于一根天線,尤其是系統上出來的電纜,上面有些線是沒使用的.
( x- I1 x- X$ v3 z$ ?注意別傷著線了.
) j. e5 \* N: L/ k, a如果有高頻的變頻器,必須加濾波器.我們剛處理完一臺手輪失控的床子.就是大功率的高頻變頻器的干擾.加上濾波器就OK啦.
5 G2 A# ?! t" m1 Z# a還有,加磁環能有一定作用,廣數的電纜上應該有磁環的,就是粗粗的那塊.好難看,也不好布線.好系統上都不加,他們是沒辦法才加的.
12#
 樓主| 發表于 2007-11-21 12:03:21 | 只看該作者

回 hawkofsky

多謝高人指點迷津.
. i; e1 }3 s9 n; r* G# Q( W2 ]% E保證接地良好,這是基礎.6 x! U8 u. X7 n0 \" s
驅動和系統之間的連接要盡可能的短,如果是屏蔽線就把屏蔽層也接地,如果是雙絞線的,要盡可能減小非雙絞的長度.
3 {5 ^# g2 \9 K* a& S( @驅動和電機之間的反饋電纜要剝皮接地.7 K4 D+ c& P7 o
未使用的線要取掉,每一根線就相當于一根天線,尤其是系統上出來的電纜,上面有些線是沒使用的.
+ }% q9 ]) m/ z/ U# C' C9 k注意別傷著線了.
2 o4 Q/ R- k+ g. v% }如果有高頻的變頻器,必須加濾波器.我們剛處理完一臺手輪失控的床子.就是大功率的高頻變頻器的干擾.加上濾波器就OK啦.
! P# k" `6 C& [7 C還有,加磁環能有一定作用,廣數的電纜上應該有磁環的,就是粗粗的那塊.好難看,也不好布線.好系統上都不加,他們是沒辦法才加的.
13#
發表于 2007-12-4 12:54:21 | 只看該作者
先從機床電源開始著手,最好把進電源模塊的電源加一個穩壓電源,保證接地的良好,還有看看邊上是否有大功率電器設備.實在不行的話建議換機
14#
發表于 2007-12-12 14:07:06 | 只看該作者
看樓主的描述好象是數控部分的反向間隙設置錯了吧,一般情況下雙螺母滾珠絲杠的反向間隙是零,如果是用硬軌,可能要設置一定的反向間隙補償,但用滾珠導軌就不用了,因為用滾珠導軌時的啟動扭距很小.滾珠導軌的摩擦系數是硬軌的1/50哦!
15#
發表于 2007-12-15 20:43:01 | 只看該作者
我講我的數控發生的毛病,看對你有沒有啟發.我的數控是自已改裝的,在改裝時,X軸不小心用了一個水貨的平面軸承,剛開始還行,用了一段時間后X軸方向時大時小(和你的不一樣,你的是壘加的),開始以為反向間隙沒調好,反復調沒有作用,后把中拖板折了才發現是平面軸承的問題,軸承的滾珠面都成了波浪形,換了之后一直很穩定.
16#
 樓主| 發表于 2007-12-16 18:24:37 | 只看該作者
如我所說,,軸承已經換了,,估計不會是軸承的問題,。
17#
發表于 2007-12-16 22:10:48 | 只看該作者
是不是系統參數沒有調整好啊,叫廠家的來把系統.驅動參數調整一下.
18#
發表于 2007-12-18 14:59:34 | 只看該作者
電壓  附近有什么大型通信設備嗎
19#
發表于 2008-8-21 20:41:13 | 只看該作者
20#
發表于 2008-8-22 20:40:36 | 只看該作者
用專線供電.附近避免電焊機等波動大的設備就可以.還有就是機箱內部步線問題,避免內部干擾.適當做屏蔽后做伺服測試.檢測各項精度,全行程,快慢速度
) M; B$ O* V( x" b) e6 _# ~. _分段測試.先分開水泵,照明等做電氣測試.4 r4 w! W& _0 c" b1 Z% ~9 q
# d$ I8 e1 I' R. @
必要的時候看線路板.這個一般需要專業的人員哦( K, n+ d4 S) j9 L$ V! g  r
如果沒有問題,那只有加電容的方法,可以起到很好的方法
1 X  W# `* k7 [5 x: R1 ~* c  \以上是在排除機械故障的基礎上來做