還有可能是驅動器沒調好,找個明白人看看,不要相信廠家的就一定可以解決問題.遇到新手,把床子都拆光了也不一定能解決問題.當然,對他們要有耐心,高手不是天生的,都是一步一步過來的.想當初我剛入行時也是鬧了不少笑話,就是到現在也不是什么問題都能解決.
% }2 [. x9 l. L" T( e1 ]簡明點的抗干擾:0 b( e8 ~ |5 Q0 b2 n7 ]$ n. V
保證接地良好,這是基礎.
8 M( c/ Y6 g0 |+ J9 K9 t驅動和系統之間的連接要盡可能的短,如果是屏蔽線就把屏蔽層也接地,如果是雙絞線的,要盡可能減小非雙絞的長度.; e: n3 Y" t6 D( j5 A* K9 n( y
驅動和電機之間的反饋電纜要剝皮接地.- K/ T' L+ h [0 B( D
未使用的線要取掉,每一根線就相當于一根天線,尤其是系統上出來的電纜,上面有些線是沒使用的.
( x- I1 x- X$ v3 z$ ?注意別傷著線了.
) j. e5 \* N: L/ k, a如果有高頻的變頻器,必須加濾波器.我們剛處理完一臺手輪失控的床子.就是大功率的高頻變頻器的干擾.加上濾波器就OK啦.
5 G2 A# ?! t" m1 Z# a還有,加磁環能有一定作用,廣數的電纜上應該有磁環的,就是粗粗的那塊.好難看,也不好布線.好系統上都不加,他們是沒辦法才加的. |