7 L! ^8 o- N% V9 S: {- s
近期偶遇一FANUC 0i數控系統使用問題,感覺比較典型,和大家分享:
$ l- |, t) c; o" X+ e
/ g# m) U% Q" W$ T* T+ _' n故障現象:
1 s) {# p/ g. ]. o! O當用較少程序段的程序進行DNC加工試驗,未出現任何報警信息,當使用較大程序段的程序進行DNC加工試驗時,,系統出現“087”號報警信息.% \$ d$ x6 `% X0 T+ m& @/ `$ \
4 ^% ^/ X! |0 I4 T; c- w解決方法:7 I" d6 D2 _/ i' C" {. \
根據以上具體情況,分析此報警信息是由于加工程序過大而產生的(>500K).隨即將系統參數(100.5)的“ND3”設為“0”,,重新用原來較大的程序進行DNC加工,系統不再出現“087”號報警,。
9 k: ~- ?. J0 F- M+ w! u0 i, X7 f3 {/ N8 T& P7 [. W, b9 a+ m
原因分析:
, P* r$ b$ E! O- H; I- @ ~當利用 RS232C 通訊接口進行DNC加工時,,如果加工程序較大,,超過了系統本身的緩沖區容量,則需要將參數“ND3”設為“0”,,即一段一段的讀取程序,,否則,在傳輸及加工過程中將會出現“087”號報警,。 |
|