近期偶遇一FANUC 0i數控系統使用問題,感覺比較典型,和大家分享:
4 h. h: ~$ h/ m4 _" c, u/ L
6 y) t& n2 K' b/ @* y t2 [故障現象:
! z+ ~2 S. Z- x1 M: {當用較少程序段的程序進行DNC加工試驗,未出現任何報警信息,當使用較大程序段的程序進行DNC加工試驗時,,系統出現“087”號報警信息.
) v' R- E/ s) D1 d) U4 g! ?) N$ D- S, Q# s& y! g* p y6 e
解決方法:6 I; K k( V, M
根據以上具體情況,分析此報警信息是由于加工程序過大而產生的(>500K).隨即將系統參數(100.5)的“ND3”設為“0”,,重新用原來較大的程序進行DNC加工,系統不再出現“087”號報警,。: F1 @( d% o/ A; e" R/ {- `
' V- q/ C3 R. D原因分析:
& @" ]/ y* V# d* o9 M8 h1 \. m7 \5 A當利用 RS232C 通訊接口進行DNC加工時,,如果加工程序較大,超過了系統本身的緩沖區容量,,則需要將參數“ND3”設為“0”,,即一段一段的讀取程序,否則,,在傳輸及加工過程中將會出現“087”號報警,。 |
|