8 L" H5 }/ n/ B) x
PID調節步驟
1 f3 w9 W A1 T沒有一種控制算法比PID調節規律更有效,、更方便的了�,,F(xiàn)在一些時髦點的調節器基本源自PID。甚至可以這樣說:PID調節器是其它控制調節算法的媽,。
2 B+ Z$ ]: u+ e% r% P- P6 A; b" Z為什么PID應用如此廣泛、又長久不衰?! X0 M3 D2 b+ u, G+ K# t, S* ^
因?/font>PID解決了自動控制理論所要解決的最基本問題,,既系統的穩定性、快速性和準確性,。調節PID的參數,,可實現在系統穩定的前提下,兼顧系統的帶載能力和抗擾能力,,同時,,在PID調節器中引入積分項,系統增加了一個零積點,,使之成為一階或一階以上的系統,,這樣系統階躍響應的穩態誤差就為零。7 F) P$ K8 z+ u/ I- Q$ ]8 u* n4 h- Q
由于自動控制系統被控對象的千差萬別,,PID的參數也必須隨之變化,,以滿足系統的性能要求。這就給使用者帶來相當?shù)穆闊�,,特別是對初學者,。下面簡單介紹一下調試PID參數的一般步驟: 0 K( g/ C- ]. W9 e
1.負反饋
8 c# h* s9 t8 H9 f/ @# g8 s C, q自動控制理論也被稱為負反饋控制理論。首先檢查系統接線,,確定系統的反饋為負反饋,。例如電機調速系統,輸入信號為正,,要求電機正轉時,,反饋信號也為正(PID算法時,誤差=輸入-反饋),,同時電機轉速越高,,反饋信號越大。其余系統同此方法,。 4 n% z1 b- o% K0 Q
2.PID調試一般原則 8 d# [" S7 V$ n
a.在輸出不振蕩時,,增大比例增益P,。
3 |+ T+ R0 K( V e" cb.在輸出不振蕩時,減小積分時間常數Ti,。
! \+ J- ?+ e1 x/ f4 u. ]7 Hc.在輸出不振蕩時,,增大微分時間常數Td。 9 J3 e$ C" z- z$ L: q
3.一般步驟 4 e5 t, I" C0 b# z2 u0 C2 M+ k
a.確定比例增益P + H0 v# a6 k6 W7 v8 q) ~+ m# l
確定比例增益P 時,,首先去掉PID的積分項和微分項,,一般是令Ti=0、Td=0(具體見PID的參數設定說明),,使PID為純比例調節,。輸入設定為系統允許的最大值的60%~70%,由0逐漸加大比例增益P,,直至系統出現振蕩,;再反過來,從此時的比例增益P逐漸減小,,直至系統振蕩消失,,記錄此時的比例增益P,設定PID的比例增益P為當前值的60%~70%,。比例增益P調試完成,。 % i. G- S4 ~9 Y' B8 R
b.確定積分時間常數Ti / F4 {. `; i% g5 ^1 M: W
比例增益P確定后,設定一個較大的積分時間常數Ti的初值,,然后逐漸減小Ti,,直至系統出現振蕩,之后在反過來,,逐漸加大Ti,,直至系統振蕩消失。記錄此時的Ti,,設定PID的積分時間常數Ti為當前值的150%~180%,。積分時間常數Ti調試完成。 & m9 Z5 a: N0 x+ c. G
c.確定積分時間常數Td . G! k9 Z! U8 o4 `- L+ W
積分時間常數Td一般不用設定,,為0即可,。若要設定,與確定 P和Ti的方法相同,,取不振蕩時的30%,。 / [. \8 C) x0 _1 W
d.系統空載、帶載聯調,,再對PID參數進行微調,,直至滿足要求。, j( N2 t h9 f- R
4.PID控制器參數的工程整定,各種調節系統中PID參數經驗數據以下可參照:8 E. J4 H" `' z( K+ V! _
溫度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s
, Q7 z* p7 i) m% v& f$ k- u0 }4 j1 A- P
壓力P: P=30~70%,T=24~180s,
g# I0 w' x5 M& n: z0 D6 e4 {+ | E) d4 Z% e2 ~8 b: Z3 K3 S
液位L: P=20~80%,T=60~300s, 9 U6 q7 {: ^' N$ o; z- }
# f( x1 x0 T( d ^
流量L: P=40~100%,T=6~60s。
D/ N9 o: d+ \- G- Z1 z0 t+ Y( h/ z1 T1 Y4 q
( l; V7 r4 M+ |6 d% b7 r S- J2 h" l; ] L7 [. v" U% z
5. PID常用口訣:
/ Q( q2 O" \% L- _) v2 `1 u4 Y1 Z參數整定找最佳,,從小到大順序查2 h# _ J( k% k0 W7 o& i
先是比例后積分,,最后再把微分加' m8 T% H- ]. u) x# z& W- K; W! u
曲線振蕩很頻繁,比例度盤要放大/ `. x+ J( \ Y4 r s% y
曲線漂浮繞大灣,,比例度盤往小扳( Q4 @9 \% N! s. ~ [% C0 M; ~) \. L
曲線偏離回復慢,,積分時間往下降/ o; A- I( N/ ]3 `" ?
曲線波動周期長,積分時間再加長