我使用的是YS7124電機,。0.37kw;380v;額定電流1.12A,。選用的熱繼電器調整范圍1—1.6A。請教熱繼電器的電流怎么調整,。調整到多少合適,。
+ S9 n# C2 @+ I& g1 Z8 G" P$ v
/ h' f, `9 V( _9 R5 q  _  ~5 N請教,謝謝,!
2#
發表于 2008-5-7 15:17:46 | 只看該作者
這個問題雖然很小,但是很重要,,甚至有很多人不知道,,我記得是最大整定值為1.05倍的額定電流,最后查證:熱繼電器的整定值為0.95~1.05倍的額定電流,。
3#
發表于 2008-5-7 16:42:29 | 只看該作者
電機的啟動電流應該是額定電流的1.5倍,,這樣好記!
4#
發表于 2008-5-7 16:54:02 | 只看該作者
樓上說的極是!我們昨天試投產時,一個0.5KW的小電機(泵組),熱繼電器調整范圍是1—1.5A,調整1.39A啟動后老是跳,調到1.5A也不行,結果被拆除以后再換大一級的.原因是設計上按清水設計的,現場要輸送的介質是帶粘度的藥液,負荷大造成的.
5#
發表于 2008-5-7 21:15:10 | 只看該作者
一般選擇熱繼電器的額定電流是負載的1.2倍就可以了,,然后參照器件再選大于此電流且相近的一個,,然后根據設備的額定電流選擇熱體!8 X7 P$ _5 D) L( v, o, J; D+ @
4樓遇到的情況我也知道,,上述問題是選型過�,。ū门c電機)
- H0 W+ D3 O5 V( B9 n4 S7 m有一種特殊情況比如很大的設備(100KW以上)那就要采用電流互感器與熱繼電器配合,電流互感器選擇5A電流互感器,,這是很容易出現氣動過程中熱繼電器動作(因為氣動電流大而且啟動時間長)解決的辦法是再啟動過程中利用一組干節點將熱繼電器旁路(短接),。