小型PLC輸出一般采用晶體管或小型繼電器,。許多廠家在使用PLC時,,為降低成本,往往用其輸出點直接控制 接觸器線圈或電磁閥,,因控制電流過大,,使得晶體管容易 擊穿或繼電器觸點粘連,造成輸出失去控制作用,。7 m: o8 m* ^4 r
將輸出點損壞的PLC處理后,,當輸出點在出現故障時無需拆卸PLC就可以更換,大大降低了設備的故障停機時間�,,F以繼電器輸出型為例介紹方法如下:, _7 H, D* M S( Y
1,、將PLC接口板上所有輸出繼電器焊下;
" y* K8 b, o" N8 g5 y+ D8 `- G2,、將接口板上控制繼電器線圈的線路與相應的輸出接線端子線焊接,。
; t3 X7 e: M/ x3、在電柜內合適的位置安裝與原PLC內部繼電器線圈控制電壓,、電流相當的小型繼電器,,將小型繼電器的線圈控制線接到 PLC相應的 輸出端子上 ,再用每個繼電器的輸出觸點控制相應的接觸器或電磁閥,。
6 \& l+ M& l& K! b 8 P3 T9 X( `9 D3 D3 O4 [
使用上述方法需要 注意兩點:1,、外裝小型機電器線圈的控制電壓、電流應與原PLC內部的相當,,可具體參照PLC的使用說明書 ,;$ p y) `0 @7 m& ] P1 u* R/ H1 i
2、 有些型號的 PLC采寫時會造成控制程序的丟失,,故拆卸時應注意電池,,防止ROM掉電程序丟失,故應在拆卸前最好將程序備份,,以防萬一,。 |