小型PLC輸出一般采用晶體管或小型繼電器。許多廠家在使用PLC時,,為降低成本,,往往用其輸出點直接控制 接觸器線圈或電磁閥,因控制電流過大,,使得晶體管容易 擊穿或繼電器觸點粘連,,造成輸出失去控制作用。
Z0 ]- N; i( ]9 W: p3 O$ X! k0 Q6 x 將輸出點損壞的PLC處理后,,當輸出點在出現(xiàn)故障時無需拆卸PLC就可以更換,大大降低了設備的故障停機時間�,,F(xiàn)以繼電器輸出型為例介紹方法如下:
2 J6 N' Q, L Y7 B 1,、將PLC接口板上所有輸出繼電器焊下;, c: h& G, @* Q. q7 p/ ~
2,、將接口板上控制繼電器線圈的線路與相應的輸出接線端子線焊接,。
4 M7 _- L9 j" c3 Y; N1 u7 h& u; Y! l" F3、在電柜內(nèi)合適的位置安裝與原PLC內(nèi)部繼電器線圈控制電壓,、電流相當的小型繼電器,,將小型繼電器的線圈控制線接到 PLC相應的 輸出端子上 ,再用每個繼電器的輸出觸點控制相應的接觸器或電磁閥,。! W& b1 Q0 I2 E( ?6 u
- }+ `# ~! h$ j! S
使用上述方法需要 注意兩點:1,、外裝小型機電器線圈的控制電壓、電流應與原PLC內(nèi)部的相當,,可具體參照PLC的使用說明書 ,;+ z6 A* ?4 _ P( A6 T2 v5 Y
2、 有些型號的 PLC采寫時會造成控制程序的丟失,,故拆卸時應注意電池,,防止ROM掉電程序丟失,故應在拆卸前最好將程序備份,,以防萬一,。 |