小型PLC輸出一般采用晶體管或小型繼電器。許多廠家在使用PLC時,,為降低成本,,往往用其輸出點直接控制 接觸器線圈或電磁閥,因控制電流過大,,使得晶體管容易 擊穿或繼電器觸點粘連,,造成輸出失去控制作用。: ~% J" C! s1 f1 F9 _! G- V Y0 H, K
將輸出點損壞的PLC處理后,,當輸出點在出現(xiàn)故障時無需拆卸PLC就可以更換,,大大降低了設備的故障停機時間。現(xiàn)以繼電器輸出型為例介紹方法如下:9 e' _, Q4 \ \8 N8 `2 L2 w1 p$ a
1,、將PLC接口板上所有輸出繼電器焊下,;8 Y. Q+ N" l% I' _ c( E j
2、將接口板上控制繼電器線圈的線路與相應的輸出接線端子線焊接,。
5 m m$ C- [8 t; d3,、在電柜內合適的位置安裝與原PLC內部繼電器線圈控制電壓、電流相當的小型繼電器,,將小型繼電器的線圈控制線接到 PLC相應的 輸出端子上 ,,再用每個繼電器的輸出觸點控制相應的接觸器或電磁閥。
; I* I, t" T7 i w
: H9 B% n/ D2 z 使用上述方法需要 注意兩點:1,、外裝小型機電器線圈的控制電壓,、電流應與原PLC內部的相當,,可具體參照PLC的使用說明書 ;
4 k# g+ P+ R+ f, @$ \/ ?2,、 有些型號的 PLC采寫時會造成控制程序的丟失,,故拆卸時應注意電池,防止ROM掉電程序丟失,,故應在拆卸前最好將程序備份,,以防萬一。 |