承載功率=電流10A x 220V=2200瓦,。 承載功率=電流25A x 220V=5500瓦,。 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系 說明:口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,,而是用截面乘上一定的倍數來表示,。為此將我國常用導線標稱截面(平方毫米)排列如下:1、1.5,、2.5,、4、6,、10,、16、25,、35,、50、70,、95,、120、150,、185……
" r2 R3 o7 H0 Y1 |5 \+ ]9 K
(1)第一句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安),、可按截面的倍數來計算�,?谠E中的阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米),,漢字數字表示倍數,。
( S& Y" ]3 y1 S3 _. v
把口訣的截面與倍數關系排列起來如下 1 ~ 10 16 、25 35 ,、50 70 ,、95 120以上 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 現在再和口訣對照就更清楚了,口訣“10下五”是指截面在10以下,,載流量都是截面數值的五倍�,!�100上二”(讀百上二)是指截面100以上的載流量是截面數值的二倍,。截面為25與35是四倍和三倍的分界處。這就是口訣“25,、35,,四三界”。而截面70,、95則為二點五倍,。從上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中間的導線截面是每兩種規格屬同一倍數,。 例如鋁芯絕緣線,,環境溫度為不大于25℃時的載流量的計算: 當截面為6mm2時,算得載流量為30安,; 當截面為150mm2時,,算得載流量為300安; 當截面為70mm2時,,算得載流量為175安,。
2 _/ \8 e) |/ C7 i: f7 H
從以上的排列還可以看出:倍數隨截面的增大而減小,在倍數轉變的交界處,,誤差稍大些,。比如截面25與35是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,,它按口訣算為100安,,但按手冊為97安;而35則相反,,按口訣算為105安,,但查表為117安。不過這對使用的影響并不大,。當然,,若能“胸中有數”,在選擇導線截面時,,25的不讓它滿到100安,,35的則可略為超過105安便更準確了,。同樣,2.5mm2的導線位置在五倍的始端,,實際便不止五倍(最大可達20安以上),,不過為了減少導線內的電能損耗,通常電流都不用到這么大,,手冊中一般只標12安,。 9 O" Y5 n& x6 h5 D1 r* e. S
(2)后面三句口訣便是對條件改變的處理。 “穿管,、溫度,,八、九折”是指:若是穿管敷設(包括槽板等敷設,、即導線加有保護套層,,不明露的),計算后再打八折,;若環境溫度超過25℃,,計算后再打九折,若既穿管敷設,,溫度又超過25℃,,則打八折后再打九折,或簡單按一次打七折計算,。 關于環境溫度,,按規定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實際上,,溫度是變動的,,一般情況下,它影響導線載流量并不很大,。因此,,只對某些高溫車間或較熱地區超過25℃較多時,才考慮打折扣,。 例如對鋁芯絕緣線在不同條件下載流量的計算: 當截面為10mm2時,,則載流量為10×5×0.8=40安; 若為高溫,,則載流量為10×5×0.9=45安,; 若是穿管又是高溫,則載流量為10×5×0.7=35安,。
3 Y6 J' V" k2 b& G+ K2 v
(3)對于裸鋁線的載流量,,口訣指出“裸線加一半”,即計算后再加一半,。這是 指同樣截面裸鋁線與鋁芯絕緣線比較,,載流量可加大一半,。 例如對裸鋁線載流量的計算: 當截面為16mm2時,則載流量為16×4×1.5=96安,, 若在高溫下,,則載流量為16×4×1.5×0.9=86.4安 6mm2的線,電流=32A(安),; 承載功率=電流32A*220V=7064瓦 10平方毫米以下的銅線每平方毫米5A 11-99平方毫米的銅線每平方毫米4A 100平方毫米以上的銅線每平方毫米3A 鋁線則在上面的數值后除以2,,即一半
! i% y- \) C3 D1 g+ l9 {0 v |