本帖最后由 2369353531 于 2018-8-23 20:19 編輯
1 {3 x: N# r4 z* q( |) d2 @2 U
. A& J2 j! f" `/ D除了正確進行接地設計,、安裝,還要正確進行各種不同信號的接地處理�,?刂葡到y(tǒng)中,,大致有以下幾種地線:; ?. U+ N( z' L; x* ?( y
(1)數字地:也叫邏輯地,,是各種開關量(數字量)信號的零電位,。
g1 G) T" e$ ^% v Y% Y(2)模擬地:是各種模擬量信號的零電位。
" j0 U& ~7 ?; I(3)信號地:通常為傳感器的地,。' G5 C& }$ a! j, ~
(4)交流地:交流供電電源的地線,,這種地通常是產生噪聲的地。2 w5 m8 O i3 g1 R9 _5 n( `5 q
(5)直流地:直流供電電源的地,。) }* J2 G6 g& ]9 v9 }! Y/ ], B
(6)屏蔽地:也叫機殼地,,(1)控制系統宜采用一點接地。一般情況下,高頻電路應就近多點接地,,低頻電路應一點接地,。在低頻電路中,布線和元件間的電感并不是什么大問題,,然而接地形成的環路的干擾影響很大,,因此,常以一點作為接地點,;但一點接地不適用于高頻,,因為高頻時,地線上具有電感因而增加了地線阻抗,,同時各地線之間又產生電感耦合,。一般來說,頻率在1MHz以下,可用一點接地,;高于10MHz時,,采用多點接地;在1~10MHz之間可用一點接地,,也可用多點接地,。
+ q9 l$ \* u* K' ^(2)交流地與信號地不能共用。由于在一段電源地線的兩點間會有數mV甚至幾V電壓,,對低電平信號電路來說,,這是一個非常重要的干擾,因此必須加以隔離和防止,。
& \( p% o9 J" ~+ |7 h(3)浮地與接地的比較,。全機浮空即系統各個部分與大地浮置起來,這種方法簡單,,但整個系統與大地絕緣電阻不能小于50MΩ,。這種方法具有一定的抗干擾能力,,但一旦絕緣下降就會帶來干擾。還有一種方法,,就是將機殼接地,其余部分浮空,。這種方法抗干擾能力強,,安全可靠,但實現起來比較復雜,。4 |3 X2 e$ y* c8 q
(4)模擬地,。模擬地的接法十分重要。為了提高抗共模干擾能力,,對于模擬信號可采用屏蔽浮技術,。對于具體模擬量信號的接地處理要嚴格按照操作手冊上的要求設計。5 Q; L8 F3 v/ F$ C3 Z1 P3 E
(5)屏蔽地,。在控制系統中為了減少信號中電容耦合噪聲,、準確檢測和控制,對信號采用屏蔽措施是十分必要的,。根據屏蔽目的不同,,屏蔽地的接法也不一樣。電場屏蔽解決分布電容問題,,一般接大地,;電磁場屏蔽主要避免雷達、電臺等高頻電磁場輻射干擾,。利用低阻金屬材料高導流而制成,,可接大地。磁場屏蔽用以防磁鐵,、電機,、變壓器、線圈等磁感應,,其屏蔽方法是用高導磁材料使磁路閉合,,一般接大地為好。當信號電路是一點接地時,,低頻電纜的屏蔽層也應一點接地,。如果電纜的屏蔽層地點有一個以上時,將產生噪聲電流,,形成噪聲干擾源,。當一個電路有一個不接地的信號源與系統中接地的放大器相連時,輸入端的屏蔽應接至放大器的公共端,;相反,,當接地的信號源與系統中不接地的放大器相連時,,放大器的輸入端也應接到信號源的公共端。9 t/ c5 |$ E" t2 S6 u
對于電氣系統的接地,,要按接地的要求和目的分類,,不能將不同類接地簡單地、任意地連接在一起,,而是要分成若干獨立的接地子系統,,每個子系統都有其共同的接地點或接地干線,最后才連接在一起,,實行總接地,。! v! v7 Q( C( q* y& o; w