各位大佬:
* {1 ]9 c4 g  z; E* }小弟初涉電氣知識,,希望大家給予解惑,。
5 Z! G7 e! T7 _0 W1 G! S# u& {三相電機的三角形連接比星型來接功率更大這是眾所周知的,,但是針對這個問題,,我有一點小小的疑惑,。
: K  T( l2 l$ z) v# E- _  ]4 b3 K疑惑1:當負載一定時,,一個三角形電機,,一個星型電機,他們是功率一樣還是相電流一樣,?* D' R( ~4 V' |& ]6 T9 N
疑惑2:根據中學的電磁感應知識,,決定力的是電流,那決定力矩的也是電流,,電機能提供多少力矩應該就是相電流決定的,,對嗎,?
' M( f$ G) m7 }" @8 r疑惑3:如果力矩是由相電流決定的那負載就決定的相電流,就是說同樣的負載下,,三角形連接的耗功更大,,就更耗電,反而不節能是嗎,?9 Z8 ?. V" U( {6 C% D
所以,,負載一定,是否兩種接法的功率一樣呢,?9 O3 Y! c5 z& E2 u
2#
發表于 2019-8-20 10:16:29 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2019-8-20 10:18 編輯
  V& `3 q" b8 J- P( ~  p
2 Q+ u4 P; J2 _負載一定時,,輸入有功功率*效率=輸出功率。同一個電動機相同工況下,,負載一定時,,消耗的有功功率一定。相電流則不一定嚴格的對應負載,。' a4 e1 x2 q2 }/ \* L

# k; c, S# n% H7 a  O- L( N8 h% o三角接法電機的輸出功率大,,空載損耗也大。
6 @/ n  q! L; u! P7 j, X  }星型接法電機的輸出功率小,,空載損耗也小,。
& b# s. R5 L7 `" i8 K: G
! J" j/ n* _4 B  `3 j一般電機可以在端子盒內調整接線方式,選擇星型/三角接法,。正常運行時一般星型接法,。啟動時可以三角接法提高輸出功率,普通電動機三角接法不能長期運行,。
3#
發表于 2019-8-20 10:56:53 | 只看該作者
這個問題有點意思,,負載一定時,三角形連接的電機加在負載兩端的是380V電壓,,加在星型連接的電機兩端的是220V電壓,,所以負載一定三角形更耗電,功率更大,。
, ?) b1 ]0 L4 D$ r7 A這個你要好好研究下三相380V電,,這點有點難理解。三相380V,,任意兩相之間電壓差為380V,,但是任意一相對地,或者說零線,,都是220V電壓差,。: L' f+ h. v. m& r7 W+ L, ?* j
我也不是很理解,,記住就行了
4#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:00:59 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 10:56: @# @! @5 v& P8 x6 t, h
這個問題有點意思,負載一定時,,三角形連接的電機加在負載兩端的是380V電壓,,加在星型連接的電機兩端的是22 ...
: p7 _: w: {8 |/ V" v
相電壓和線電壓的關系這個不難理解,380和220的關系也不難理解,,我的問題是,,實際的使用和我理解的電磁感應知識有點沖突。因為我幾乎確定不管是那種連接,,負載一定功率相等,,但是功率相等的話三角形連接的相電流肯定比星型的相電流小,這樣的話三角形的電磁力矩就小,,那怎么撐起這部分負載呢,?
# \" j0 m! {; Q5 j; K+ C1 h7 a
5#
發表于 2019-8-20 11:05:51 | 只看該作者
三角形接法時,負載兩端380V電壓,,功率應該大于星型,,你說負載功率相等,是什么確定的,?
6#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:18:19 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 11:05
. n/ \9 R* `/ I/ y/ s2 t三角形接法時,,負載兩端380V電壓,功率應該大于星型,,你說負載功率相等,,是什么確定的?

  g, j) I7 Z' n2 `4 V9 m0 u: x/ ~! B如果同樣的負載,,三角形功率大于星型功率,,為什么要用三角形連接?
7#
發表于 2019-8-20 11:26:41 | 只看該作者
絕對01度 發表于 2019-8-20 11:18
* }/ j, b' a, ]6 l4 Y' c" R( g# {3 F如果同樣的負載,,三角形功率大于星型功率,為什么要用三角形連接,?

# \3 ]% a8 D. y( S! p5 e" N主要看電機功率,,電機功率小于4KW,用星型連接,,這樣啟動電流小,,功耗也小。如果電機功率大于4KW,,一般出廠就是三角形連接,。保證提供足夠的動力。為避免三角連接啟動時電流過大,,經常是星型連接啟動,,三角形連接工作,。
/ J& Q, `- `5 i
8#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:36:15 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 11:26
" D( `- Y- {. x6 e主要看電機功率,電機功率小于4KW,,用星型連接,,這樣啟動電流小,功耗也小,。如果電機功率大于4KW,,一般出 ...
. m5 A/ l5 k4 e0 s& l2 S5 F- |
大俠謝謝你的解答,不過其實您并沒有理解我的問題,。其實星三角我們用的很多,,這個基本我都了解一點。主要是,,一般負載要多少功,,我就給他多少功,三相有功功率P=3Up*Ip*cosψ=√3UL*IL*cosψ,,對于星還是三角都一樣,,兩種連接UL=380V,但是三角形連接的IL=√3Ip,,所以等功率情況下三角形的Ip會只有星型的Ip的1/√3,,那么相電流小了,為啥能提供同等的扭矩,?這個是我疑惑的地方,。) Q2 |* q* g. Y% M+ _) q

點評

還是很感謝您,因為我不是搞電的,,所以有可能我的問題本身很幼稚,,不過還是感謝你耐心的解答。  發表于 2019-8-20 11:56
你這已經超出我初級電工的知識范疇了,,抱歉,。告辭  發表于 2019-8-20 11:41
9#
發表于 2019-8-20 11:55:23 | 只看該作者
磁場強度是一樣的嗎?
10#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:57:13 | 只看該作者
順子93 發表于 2019-8-20 11:55) l1 Z) N. f, S- d$ g
磁場強度是一樣的嗎,?

  K1 g( |" c: O這位大俠的解答倒是讓我豁然開朗啊,。
, i  C: G! ~8 z1 b% v( x5 x) d& x% L