負載是決定功率還是相電流

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2019-8-20 09:36:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬:2 O) `/ c3 ^' W% c
小弟初涉電氣知識,,希望大家給予解惑,。
' H9 W5 Q, c, Y: t! ]- S7 {三相電機的三角形連接比星型來接功率更大這是眾所周知的,,但是針對這個問題,我有一點小小的疑惑,。
- |9 T3 h6 v4 M% I0 y" J) y疑惑1:當負載一定時,,一個三角形電機,一個星型電機,,他們是功率一樣還是相電流一樣,?! T2 o( {6 x2 z" s6 [
疑惑2:根據中學的電磁感應知識,決定力的是電流,,那決定力矩的也是電流,,電機能提供多少力矩應該就是相電流決定的,對嗎,?9 |; d( A3 S( K) |4 h8 U! e
疑惑3:如果力矩是由相電流決定的那負載就決定的相電流,,就是說同樣的負載下,三角形連接的耗功更大,,就更耗電,,反而不節能是嗎?  D' C* W; Z5 J* W) c. y
所以,,負載一定,,是否兩種接法的功率一樣呢?
9 h4 p+ Z" Z% m) ?/ n
2#
發表于 2019-8-20 10:16:29 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2019-8-20 10:18 編輯
9 p1 Q/ T+ F( Q+ G( Q5 H8 j8 t3 E. |1 ~
負載一定時,,輸入有功功率*效率=輸出功率,。同一個電動機相同工況下,負載一定時,,消耗的有功功率一定,。相電流則不一定嚴格的對應負載。
, C4 m# Q% z# [8 Z) {& C6 z: e/ P7 h: u, U
三角接法電機的輸出功率大,,空載損耗也大,。
4 t" |0 }' p+ {2 O, Y星型接法電機的輸出功率小,空載損耗也小,。
& Q! C9 T) d+ O! r
# |( U4 a3 W, N7 l* q& V: r2 Q一般電機可以在端子盒內調整接線方式,,選擇星型/三角接法。正常運行時一般星型接法,。啟動時可以三角接法提高輸出功率,,普通電動機三角接法不能長期運行。
3#
發表于 2019-8-20 10:56:53 | 只看該作者
這個問題有點意思,,負載一定時,,三角形連接的電機加在負載兩端的是380V電壓,加在星型連接的電機兩端的是220V電壓,,所以負載一定三角形更耗電,,功率更大。
: _0 Q; U3 f7 O5 x8 y/ N4 m8 p這個你要好好研究下三相380V電,,這點有點難理解,。三相380V,任意兩相之間電壓差為380V,,但是任意一相對地,,或者說零線,都是220V電壓差,。% Y. P- F, t" |+ Z
我也不是很理解,,記住就行了
4#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:00:59 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 10:56
/ ]4 Q; D- h6 g9 b' @這個問題有點意思,負載一定時,,三角形連接的電機加在負載兩端的是380V電壓,,加在星型連接的電機兩端的是22 ...

5 q# K- L' ?# _4 K2 h相電壓和線電壓的關系這個不難理解,380和220的關系也不難理解,,我的問題是,,實際的使用和我理解的電磁感應知識有點沖突。因為我幾乎確定不管是那種連接,,負載一定功率相等,,但是功率相等的話三角形連接的相電流肯定比星型的相電流小,這樣的話三角形的電磁力矩就小,,那怎么撐起這部分負載呢,?
  S8 r) p# Z- {
5#
發表于 2019-8-20 11:05:51 | 只看該作者
三角形接法時,負載兩端380V電壓,,功率應該大于星型,,你說負載功率相等,是什么確定的,?
6#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:18:19 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 11:05/ o* h3 x5 H* c2 x1 g( Z" {
三角形接法時,,負載兩端380V電壓,,功率應該大于星型,你說負載功率相等,,是什么確定的,?

2 c: g3 l$ \, J; q; ]* |$ D如果同樣的負載,三角形功率大于星型功率,,為什么要用三角形連接,?
7#
發表于 2019-8-20 11:26:41 | 只看該作者
絕對01度 發表于 2019-8-20 11:18
4 C7 F8 U4 D1 Q) p如果同樣的負載,三角形功率大于星型功率,,為什么要用三角形連接,?
7 Y' h0 ~2 Y1 ?/ J
主要看電機功率,電機功率小于4KW,,用星型連接,,這樣啟動電流小,功耗也小,。如果電機功率大于4KW,,一般出廠就是三角形連接。保證提供足夠的動力,。為避免三角連接啟動時電流過大,,經常是星型連接啟動,三角形連接工作,。
( q6 c, B1 }6 c1 Y" E0 i* F% A1 a
8#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:36:15 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 11:260 |! n1 N6 X0 t) {9 R; f
主要看電機功率,,電機功率小于4KW,用星型連接,,這樣啟動電流小,,功耗也小。如果電機功率大于4KW,,一般出 ...
3 L8 P7 o5 }) x1 N; S7 c6 h; x2 f9 r
大俠謝謝你的解答,,不過其實您并沒有理解我的問題。其實星三角我們用的很多,,這個基本我都了解一點,。主要是,一般負載要多少功,,我就給他多少功,,三相有功功率P=3Up*Ip*cosψ=√3UL*IL*cosψ,對于星還是三角都一樣,,兩種連接UL=380V,,但是三角形連接的IL=√3Ip,所以等功率情況下三角形的Ip會只有星型的Ip的1/√3,那么相電流小了,,為啥能提供同等的扭矩,?這個是我疑惑的地方。
7 }- z8 U) O4 v8 {+ ~/ Z( a# ]

點評

還是很感謝您,,因為我不是搞電的,,所以有可能我的問題本身很幼稚,不過還是感謝你耐心的解答,。  發表于 2019-8-20 11:56
你這已經超出我初級電工的知識范疇了,抱歉,。告辭  發表于 2019-8-20 11:41
9#
發表于 2019-8-20 11:55:23 | 只看該作者
磁場強度是一樣的嗎,?
10#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:57:13 | 只看該作者
順子93 發表于 2019-8-20 11:55
+ j+ c. p5 \, I磁場強度是一樣的嗎?

( o  V( k, M7 S- e. k這位大俠的解答倒是讓我豁然開朗啊,。# R+ K( d# o! Z