卷揚機主令控制器,,一到200點數時報故障,,故障代碼顯示變頻器過電流

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-8-25 18:45:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
卷揚機主令控制器:編碼器OMRON,, PLC S7-200 224,,文本顯示器TD200,。變頻器富士5000* k' e/ j. R: G3 B  O8 x
工況:卷揚機下行到文本顯示器200點數時,PLC控制繼電器斷開給變頻器一個開關信號,,變頻器從15HZ到0.
) ^2 G' I, B3 \# B9 h9 I' W4 T2 j! `5 D- U1 R
故障現象:現在是一到200點數時報故障,,故障代碼顯示變頻器過電流。能使用,,但得復位,。
, G6 |# @: w$ U' S: K7 c2 |故障判斷:1、變頻器換一臺故障依舊,。% l# p2 n1 [; o: r! h, I
                 2,、文本顯示器調到300點故障依舊。PLC輸出信號正常
) X/ s0 T  @1 i) G: @/ y! g                 3,、斷開電機電源,,脫開編碼器用手轉動測試故障依舊 。顯示變頻器過電流,。
5 x. s0 Z6 x" z, _9 n( e( ^6 y7 v                 4,、更換所有繼電器故障依舊。   * E) D6 O: u5 W0 z
                 5,、斷開電機電源,,脫開編碼器用手轉動測試,當文本顯示器到310點數時,,拔掉15HZ繼電器變頻器到0,,故障消失,。- R8 B' O; y  d! R. r/ H/ X

  P% N6 g: ?/ ?0 y問題:繼電器已換很多個了,難道是繼電器座的問題,?明天準備換繼電器插座,。
. }0 ?% G8 v  f/ v. R' o不知道我說的是不是清楚,大家來說說到底是什么原因,。2 c% {0 m2 H6 G% Y
2#
發表于 2013-8-25 20:13:03 | 只看該作者
你沒說清楚,,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,,9 s8 _  |. A& K2 {3 L
, K# q  w$ j1 W' }/ C+ ~/ ?
給你舉個比你那個還復雜的例子,,但類似,
2 c3 I/ z" F! }& q% t# h4 V2 _& ~9 x! Q: {1 G* {  H  R( v
我玩大轉爐的氧槍系統,,包括控制,,
# y2 k: B0 G! j2 y* y5 S9 f- p' M( h
對氧槍的卷揚機,有一整套控制系統,,超行程報警,,超載也報警,這都對應各個點位,,報警了,,看是那個點引起的?
% \) n) E3 l  A! l4 R* e4 h! m1 b/ m( p& d& t
有些點是人為設定的,,在系統里面,,過那個點就報警,還有些報警是外點輸入的,,比如過某點,,在行程范圍里面,但到這個點,,載荷就超,,也報警,,
0 c% ~6 x4 h, T
+ K. d; R- ^7 P; l& {還有可能是主令信號錯誤,導致輸出錯誤,,就報警了,,都有可能,+ f3 Q9 _8 s# u
' \7 K: z9 {3 K- |
你要先揪出來是那個點輸入的報警信號,,才能找到問題,,   

點評

ipqjj,你檢查一下信號電纜,,換一個電纜看看  發表于 2013-8-26 09:48
growupart, 就是學習各種理論,,融會貫通,你現在懂控制理論,,是一個優勢,,把你這個優勢用到你設計的東西里面去,比如有些齒輪箱要做力矩檢測,,你不控制加進去就可以,,  發表于 2013-8-26 09:47
這是高爐卷揚系統,有下超下限上超上限一加二加三加等,,只是有一個點變頻報警,,其它正常�,,F(xiàn)在能想到的故障點都查了,。發現一個奇怪的現象:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣,但一個報錯一個不報,。  發表于 2013-8-25 22:17
我很想請教您一個問題,, 怎么既做好機械,也能做一部分控制系統方面的,,我現在主要做 變速箱,, 讀研是的工控機、PLC這方面的研究,, 現在做變速箱設計是純機械的,,我 想怎么才能利用好我懂控制的優勢呢,自己曾.  發表于 2013-8-25 21:29
3#
發表于 2013-8-25 20:44:41 | 只看該作者
plc程序里面故意加了一段 運行幾千次后 一到200就停機
, ?3 o" _6 S4 P: e. f1 q& Y& {6 n# C7 X7 }- p1 H) C
設備款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停機的
2 B  v4 M/ F# d, y6 B
& ~  U1 G# X1 G! P: Y80%可能 供參考

點評

其實,把plc連上電腦,在線監控一下就可以判斷出故障了,,順便可以看看程序到底有沒有問題。  發表于 2013-8-26 12:21
可能串信號了,,點也封過,但串信號只能造成變頻異常,,怎么會過電流呢,?不接電機也提示過電流,,0到15上行正常,15到0下行就不行了  發表于 2013-8-25 22:32
這個是不可能的,,沒人敢這樣做,。PLC是正常的  發表于 2013-8-25 22:20
這個很容易查出來的,哈哈,,到那個點,,檢測電機信號,判斷真?zhèn)�,,封了這個點,,給一個‘偽信號’,一下就知道了,,沒付錢是強制停機,,他這個,肯定和哪個器件有毛病了,,只是樓主自己說不出來,,也不會逐點去摸  發表于 2013-8-25 20:50
4#
發表于 2013-8-25 21:28:39 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-8-25 20:13
7 C8 d) y8 e2 z你沒說清楚,你描述的這個現象,,人家沒法接下去分析,8 F: {% X# C  {8 c% O# B. F
4 ~  \7 }6 R8 N8 H: n" i+ R5 H1 n2 A- H
給你舉個比你那個還復雜的例子,,但類似,,

9 O/ x. [3 i& F5 I$ s+ r- F什么是不良信息不能提交,郁悶
/ Y) G# J8 M: R$ r) z- ~6 `* u
5#
發表于 2013-8-25 21:51:08 | 只看該作者
樓主仔細點檢查下,,應該能夠查到的,。
6#
發表于 2013-9-20 16:57:32 | 只看該作者
樓主研究下,如果沒有判斷錯,,估計你的方向搞錯了,,說的這句話也錯了:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣。7 J/ J" k! w( u1 m4 g2 b8 f
有時是不一樣的,,還有就是15HZ與負荷的關系,,還有就是變頻器控制模式的設置。
! S  S9 L; D" _& u與外部故障無關,。