液壓同步設計調試時候要注意的問題 |
點評
不對的,14號是有桿腔的安全閥,,15MPA寫在上面的,。我理解應該是11號比例溢流閥控制的。
大哥,,請教15號閥的學名叫什么閥,?
蓄能器壓力由溢流閥14決定。
還是有點不理解,,蓄能器標了4MPA,可就是沒有找到4MPA的溢流閥,,停止的時候用18號插裝閥卸荷嗎?
開啟液控單向閥所需油量很小,,蓄能器選型時設計一定會考慮,。另外,,機床啟動后的第一個任務是有桿腔進油和給蓄能器充液。
| ||
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )