 樓主| 發表于 2007-7-19 10:24:16 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

syw開門造車你好,,謝謝2 F* W% Y) X& I

/ J. z+ y9 v) w4 |+ q% X; z0 v( s看了你的方案,,現在的問題是:系統產生泄露以后要補壓,,如何精確補壓是關鍵的問題,,用電磁閥精度是不夠的,。
. S' Z3 k  g9 G; @$ i: o! G) A6 I* b* [3 E6 M* k& d
nigula大蝦:看了你說的問題,,光在閥芯上考慮還不夠,還要精密控制,。
& Y, v! G; i( u, x! a/ {3 d3 m! n. m
; _' ^& S3 X: R& h3 Z% A3 z( Z$ L% C1 [5 b3 h
害怕伏櫪大蝦: 可能你的理解稍有一點誤差,,我再細說一下,因為水是實驗的載體,,是開放的液體,,沒辦法達到控制需要的潔凈度,,所以,必須提高水/液的變換,,用控制油的方式最終控制水的壓力,。( F; m1 [4 \# t1 i
現在的問題是,如果精確增壓到設定值,,當系統泄露以后可以精密補壓,,用比例有死區,要設一個積分式的數學模型,,不好調整,。用伺服,太貴,,對油品的質量要求特高,,日后維護不方便。用重力的方式不好調整,,使用麻煩。
- N. J/ h0 W) k" c9 |- h' E' F& s6 r
最近幾天我們內部的討論意向是用比例調到1%,,再用電伺服慢增壓,,我正在計算系統的總體精度問題,還沒算完,。非線性的問題是麻煩,,8 f% v4 f; v; j9 n" ]/ D, Q
: Y1 {# w' E/ v: _+ e+ F
在幾個設備的論壇都掛出了,回答的很少,,搞電控的也不想說點什么東西,,有搞軋機液壓AGC的,我用不起,,何況要是直接用那東西,,也就不用討論什么了,我就直接用了,。% b8 K3 `  X% L+ k8 ~2 z4 r" }
* ?  _. C! B8 @) u" a2 q& O
謝謝幾位,!
$ U; \# c5 M. p- v/ b9 u  i3 R& D! L0 X. n" J+ ]
12#
發表于 2007-7-19 20:29:47 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

歸隱前輩,直接稱呼我的代號好了,,叫我大俠就慚愧了: d3 d; N. `5 Y% O2 B8 T' h  Z
我想能不能給蓄能器配一個容積比較大的氣瓶,,對氣瓶的壓力進行控制: `7 t- j; m6 q6 S! ?: G2 c' K* J6 T: q
畢竟氣體的壓縮比比液體大多了,是不是好控制些,,特別是補壓的動態過程
% g# p# w5 `  s/ ^' {% Q7 W不過這么高的氣壓,,是不是得在充放氣閥(或者充氣機構)的結構上做點研究8 L1 A5 ^6 D+ N; a% H+ U. @2 x
或者加幾個增壓系統,對低壓氣體進行控制4 q+ C. ?/ G" H- p6 O
13#
發表于 2007-7-20 05:38:44 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

請原諒我的愚魯,,在裝置的結構上糾纏了這麼久,。雖然被告知了水/液的變換,,實際最后還是沒能弄明白。$ p9 A* A/ A. |/ U) A
根據你的說明,,現在的理解是一個封閉的水壓系統,,用某種方式與一個油壓系統聯系起來,水壓系統因泄漏,,壓力將會下降,,這時就用油壓系統通過該裝置對水壓系統施壓,將水壓系統的壓力提高到設定值,,如此反復,。由于水壓系統的壓力波動允許誤差很小,所以要用到復雜的控制方式,。
3 S3 \& m; c: a7 ?以我淺薄的經驗,,這件事做起來,其關鍵還是在壓力的測量和顯示上,。不管你的控制方式是否線性,,在儀表上反映出來的都是一個個數字跳動。高精度壓力傳感器,,其輸出顯示應為數字式儀表,,那末,只要儀表顯示的數值在設定范圍,,就只能判定其合格,。
6 Y" L8 M& u6 K1 V# V' b現在選定的“系統選數字量直接輸出高精度壓力傳感器,數字量輸出精度0.1%,,分辯率0.005%,,模擬量輸出精度0.12% ”。對于5MPa的設定壓力,,這個數值就是0.05MPa,。如以MPa為顯示單位,則顯示為小數點后兩位,。' w8 a' o5 @4 O! B% Q
可否請告知以下數據和情況:1,、水壓系統被封閉的水的總體容量。2,、估計的泄漏率,。3、水壓系統是否補液,。
4 J0 T, Z! I+ S/ @* O% S- F& }
14#
發表于 2007-7-20 06:15:25 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

歸隱友好,! 7 A% ~- L4 }3 z% l/ v$ h2 c

( Q9 Q+ n+ O6 r再看這個方案:
/ {0 x9 b/ |, v1 i. a0 t; k$ H+ S$ ?. j- u' C
1、水壓的增壓系統是采用柱塞泵,驅動柱塞泵的電機為“變頻調速”方式,。
6 I7 |3 r8 G- {: h0 j9 ^# y! G: j  p# U; r- d2 {$ D
2,、一個共用的蓄能器,,上安裝一個數字式壓力傳感器,。
/ [" j0 d; P6 s) U, b
( R8 x- y6 A6 i! h! k0 E2 n3、蓄能器上安裝一個泄壓“電磁閥”用于泄壓,,
- J0 u: B; R, `4 Q: [& H" P
+ T* Z4 ?9 F( z4,、用泵打到某一設定壓力值時,“泄壓電磁閥”進入泄壓工作狀態,,與此同時,,# V2 e2 Y+ O) R! V% G
驅動柱塞泵的“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,用于精密補壓,。& v/ K0 t, c" |" b) E9 {  n7 z7 \

2 C! H$ u+ W) `4 q0 A5,、……
0 [3 Z  \9 g# Y- Q+ M  r! l9 E7 C7 ?: Q; n4 W  H; u/ G. p; K
syw  070720---06.15
  @: K. |- S/ N, D' F* o* z1 n6 N& a' G$ j, @, i0 y/ {4 \6 H
5 J! J6 z+ [% q1 j- d0 V7 r$ I
15#
發表于 2007-7-20 06:19:53 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

不管水壓系統方面是否可以補液,,由于水的不潔凈,,都不可能由水泵補到設定的壓力值,最后需由油壓系統達到,。這樣,,水壓系統方面就有一個不斷體積減少的問題,,這個體積的補償,應由聯系裝置解決,。首樓所說裝置也許就為此而構思。
6 z0 ^$ T7 Q/ X9 f+ |如果不是隔離系統,,單是油壓系統,這個問題簡單得多,,只需不斷補足泄漏量就可以了,。( U/ `8 k4 h6 y$ _, \3 s2 D# t9 q
16#
發表于 2007-7-20 06:24:16 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

樓主已告知水壓和油壓是隔離的,14樓的方案不能用,。
17#
發表于 2007-7-20 06:43:15 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

壓力問題實際上是體積問題,水壓系統不斷喪失的體積由油壓系統補充,。
. |9 c8 i3 a) D; J由于精度,,要求盡快感知并最快以最合適的體積補充。
( q9 j' S: P, m8 J# \. D對于前者,就要求使用高精度壓力傳感器和用某種機構再放大傳感器分辨率,。對于后者,,則考慮使用各種器件和控制手段。
& p+ M' e' H6 f$ C" b: a$ ]: O
18#
 樓主| 發表于 2007-7-20 09:49:07 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

nigula大蝦:用氣壓進行平衡的方法想過了,,想到用氣動調節閥的控制器和低慣量氣缸,,即使是用到數字的形式,精度也不夠,,精度值約0.8--1%,,另外,氣壓控制受環境的影響比較大,,隨季節不同要用不同的修正,,很麻煩。

* k- M% {5 k; s# u

謝謝提示,!

- x, H4 d3 O5 ^7 ^/ i/ E8 C


害怕伏櫪大蝦:  你的理解是正確的,,正因為精度高,設定值和最終顯示值很難重合,,這是系統設計的最關鍵因素,,你在15、17樓說的很好,。

! u @ ~" Y: l" R- m0 R

你要的參數:1,、水壓系統被封閉的水的總體容量:根據實驗的工件不同,容積250---300升,,每次的容積是固定的,,試驗中是不會變的,
2,、估計的泄漏率:每24小時約5--30毫升,,
3、水壓系統是否補液:水壓系統不補水,,失去的壓力由油壓補充,。

% l1 s( B7 v0 e, w

謝謝你!

5 y; \* C1 [1 t" Z6 E0 ~1 k


 syw開門造車大蝦:
再看這個方案:

9 I2 d4 F: q; ]% F' I1 j3 q: ~

1,、水壓的增壓系統是采用柱塞泵,,驅動柱塞泵的電機為“變頻調速”方式。

7 Z/ j0 }! f: P

2,、一個共用的蓄能器,,上安裝一個數字式壓力傳感器。

- ?" } F( M% o# A

3,、蓄能器上安裝一個泄壓“電磁閥”用于泄壓,,

' U; b; E8 {$ m/ v5 M- V) \1 w

4、用泵打到某一設定壓力值時,“泄壓電磁閥”進入泄壓工作狀態,,與此同時,,
驅動柱塞泵的“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,用于精密補壓,。

+ e. |$ E" y6 v/ i) z4 [4 x! k

蝦:按上述的方案,,閥的控制精度不夠,‘什么時候關閥’,,是主要因素,,現在,用比例閥的精度都不夠,,

* ]5 b( M v3 ~7 w: d0 L7 J) E

謝謝大蝦關注,,希望再看到閣下的意見。

) D. G6 N9 k: B6 K3 C% b g0 h7 I

 

b" t% |% d% Q8 D5 V% F4 Q

再謝幾位

5 {$ T: J. ^4 H" f! ]* j

 

- j/ ?; T0 Z% f' @; x8 o

 

; O* y* z8 u1 n. p0 \

 

19#
發表于 2007-7-21 05:08:04 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

“估計的泄漏率:每24小時約5--30毫升”,。, T+ K' s( W: b6 D  x3 a9 h" R
第二帖中有個建議“泵可以選0.75ml/r”,,即以一般泵使用時的最小轉速600轉/分計算,如果連續運轉,,每24小時有648000毫升,,想靠泵的開停,貯能器和比例及伺服器件來彌補這中間的差異,,恐怕是辦不到的事情,。
2 }* E7 y  b& K% C% q# i/ {( w- z昨天少問了一個數據,即水壓系統每次封閉工作的時間,,是一天,,幾天還是幾十天?
$ ~; Z) R9 K( N; Y- u! t+ N# k8 Z如果這個帖子里關于水壓系統的工況無誤的話,,我可以有一個能有一個肯定能滿足要求的方案,。
20#
發表于 2007-7-21 06:20:51 | 只看該作者

Re: 一個流體系統控制問題---[討論]

害怕伏櫪 網友好!; r3 J3 e5 D( ^4 Z( Q3 n4 y
' e$ a! j# y" J% h( G- f% M7 v
你在19樓的發言:……以一般泵使用時的最小轉速600轉/分……3 h& U1 |+ ?' k' E) A

  t- i7 \1 |. |0 H; Y問一下:如果將轉速再下調,,如300轉/分、200轉/分,、100轉/分,、
; S: s8 ]$ O* r……30轉/分、20轉/分,、10轉/分,、……
8 R: I9 I/ m  L! j' v4 I1 ^
, f- w# E' s& t9 ]/ i% ]是否可以的提供微小遞增量的液壓?1 T8 V6 C4 |! G) Q. O, t: \
$ t+ W  y" M/ x; v! F9 f
如果可以,,則,,我在14樓的想法是:在任一設定值的偏下處關閥,然后將: `" x. b# Q5 e5 {) v& A; `% p, L
“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,至達到設定值為止,。
. d# Q, m1 g; G% z6 i, T( Z4 T- f14樓的這個方案,,做為粗調。8 V, P  c0 b, c7 J$ S* p  F
; g' T8 R! I4 n( @8 y
至于歸隱提到的“泄漏補壓問題”其實是一個“精調問題”,!- z$ Y( V# i3 y3 V- ~% E
“泄漏率為:每24小時約5--30毫升”,。" ]. C6 Q! W# z, P
其實也就是一個“醫用注射器”的量,
$ _* X# C; S, s# z做一個裝置:步進電機+螺桿+活塞5 l' X0 i) \) A5 W
控制活塞的進退不可以嗎,?,!' b' q( i7 U1 e, Q
6 `  |, k+ c6 t1 H$ j
syw  070721---06.20
' S$ g1 Z6 W: I3 P0 v# B5 q5 U) o1 {" L/ Z
+ m; A6 C% N( x! R& j
+ {! J* O9 d' M0 o1 c! e3 _

9 `$ ^3 ]5 B' W8 E1 Q2 \8 M6 ^7 Z. [
0 O% F* d* x  t6 l3 }/ l
' V8 D' w% k& ]- V0 \
1 M, X1 i, ?$ `. i
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,,京ICP證050210號,,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-2-10 23:18 , Processed in 0.058242 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表